松江高手请进来。这里有疑难杂症求救

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-30 21:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我最近碰到一个问题,松江3102的,其中21回路。(总共他有24回路)2总线,线间阻值正常,有2.35M欧,对地也正常有2.68M欧,但挂上去一会儿就报总线开路。不是短路。把2总线拆下来,{我的阻值是在主机后面量的}。把负线上到正接线柱上,显示总线短路(正线没挂上)。拆下来量线间没有电压。但正线对地电压有18V多点,负线也是18V多点,其他回路的线对地也有这样的电压,现在就这一回路不知道什么原因,望高手来解答

补充:回路中带拨码手报,拨码煤气探头。煤气探头带24V电源,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-30 23:24:59 | 只看该作者
华为代理商
将24v拆下后带回路看看
3#
发表于 2010-1-30 23:26:23 | 只看该作者
华为代理商
你的回路对地电压不对
4#
发表于 2010-2-2 18:53:50 | 只看该作者
华为代理商
回路负极对地不正常,查负极。
5#
发表于 2010-2-3 09:18:37 | 只看该作者
华为代理商
学习一下
6#
发表于 2010-2-3 14:55:50 | 只看该作者
请仔细检查负极对地。
7#
发表于 2010-2-4 13:05:36 | 只看该作者
是不是你模块没分正负极~~老模块~~如果没分~~~是反电压的~~这种我见过~~我改得要死~~
8#
发表于 2010-2-6 15:51:19 | 只看该作者
高手真多!很不幸,我既有海湾的,也有松江的主机
9#
发表于 2010-2-7 20:14:46 | 只看该作者
慢慢查,一步一步来。
10#
发表于 2010-2-8 10:06:30 | 只看该作者
你隔离模块的输出有短路,一段一段的查!