请教一个关于湿式报警阀的问题,在湿式报警阀的40阀前到延时器的排水口有一管路相连,管路上有一15的阀门和止回阀,止回阀的方向是从延时器排水口到15的阀门,请问这个15的阀门是试水阀吗,如果是的话,那止回阀是不是装反了
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-2-24 15:09:42 | 只看该作者
华为代理商
看样子那不是止回阀,应该是个过滤器。没有人会在那里装止回阀。
3#
发表于 2010-2-26 14:11:52 | 只看该作者
华为代理商
那就是个过滤器~!~!