请教关于海湾9000联动公式的解读

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-12-20 16:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有没有哪位弄过海湾9000编程的啊?里面的联动公式要怎样理解?我发一条例子,请各位朋友多多指教

02****15+ 02****30= 03****1300 01****2400
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-12-20 22:26:18 | 只看该作者
华为代理商
第二回路的消火栓 或 第二回路的水流开关动作 联动  第三回路讯响器延时 0秒 和 第一回路的送风阀 延时0秒
3#
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:59:19 | 只看该作者
华为代理商
可以详细解释一下吗??左边的我看懂了,右边的那个1300和2400是什么意思啊???
4#
 楼主| 发表于 2009-12-20 23:08:49 | 只看该作者
华为代理商
00是延时的时间???右边的是同时反应咯???
5#
发表于 2009-12-21 09:49:34 | 只看该作者
华为代理商
一楼说得对,看下说明书就很明白了
6#
发表于 2009-12-21 10:08:28 | 只看该作者
1300分解为 13和00  13指“讯响器”、00指延时时间单位秒;同理2400也是分解为24和00 24指“送风阀”然后就是00
7#
 楼主| 发表于 2009-12-21 10:33:05 | 只看该作者
多谢经验分享和指导
8#
发表于 2009-12-21 18:22:25 | 只看该作者
学习无止境.
9#
发表于 2009-12-21 20:14:00 | 只看该作者
这个都是差不多的。现在也会了。哈哈
10#
 楼主| 发表于 2009-12-22 17:18:21 | 只看该作者
恩,其他的可以参考,基本都差不多的。多谢各位的宝贵意见