并联的商场喇叭线为什么一楼音量正常 二楼因搭铁而无声?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-26 20:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
并联的商场喇叭线为什么一楼音量正常 二楼因搭铁而无声

未标题-1.jpg (115.18 KB, 下载次数: 4)

并联的商场喇叭线为什么一楼音量正常 二楼因搭铁而无声?

并联的商场喇叭线为什么一楼音量正常 二楼因搭铁而无声?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-11-27 12:58:27 | 只看该作者
华为代理商
重点查二楼线路是否接错或断线,类似这种问题应该是比较容易查找故障的。
3#
 楼主| 发表于 2009-11-27 15:12:56 | 只看该作者
华为代理商
二楼有搭铁的现象 和吊顶是龙骨相连了,但并联的一楼喇叭 为什么却正常播放音乐呢?
4#
发表于 2009-12-4 11:19:06 | 只看该作者
华为代理商
可能是这样的:二楼有部分短路现象,但是喇叭是定阻的,且是并联连接。当二楼最前端的喇叭短路,后面这一干线上的喇叭声音是很小,但有很小的声音。跟一楼没多大关联,是两个分支。           

    碰到过这样的事情,当一个干线上有短接,这一路声音就很小,其他的分支不受影响。具体可以实际体会。
5#
发表于 2010-1-20 11:49:24 | 只看该作者
华为代理商
哦,原来是这样
6#
发表于 2010-1-22 11:26:03 | 只看该作者
4楼专业 顶个
7#
发表于 2010-4-6 10:20:12 | 只看该作者
学习了谢了
8#
发表于 2010-4-8 14:46:40 | 只看该作者
原来是这样的啊
9#
发表于 2010-5-13 13:23:16 | 只看该作者
和吊顶龙骨连接,定压的传输是有电的,这不仅仅是不响的问题,还会电人啊,要查短路和断路不是很简单啊!把喇叭线和功放的全拆了,然后用万用表检查短路和断路,诸段检查,检查搭铁的也是一样,一段一段检查
10#
发表于 2010-5-13 23:20:59 | 只看该作者
感觉好像是断线了!喇叭阻抗本来就小再就是并联电阻更小,拆除喇叭量才行啊!