周界报警的开关电源的选用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-7 12:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们要做一个30对的周界报警,不知道探头开关电源的选者,请高手门帮忙
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2009-10-7 15:39:16 | 只看该作者
华为代理商
怎么呀,这个问题很南吗?
3#
发表于 2009-10-7 19:09:25 | 只看该作者
华为代理商
用12V或24V开关电源即可,探头额定电流很小。一般3.5A开关电源就足够了,但要看电源线长度。线路长度过长电压降会有损耗。我现在做周界一般都用24V电源。
4#
发表于 2009-10-9 10:03:52 | 只看该作者
华为代理商
短距离100米左右可以直接使用DC12V电源,如果200-1000米距离,宜选择DC18~24V电压,否则因线损后,最未端设备供电会电压不足,而无法正常使用。  如果您是30套对射,距离超过1000米,则建议采用AC220V或AC24V,然后到每个对射现场降压/稳压供电,这样才能保证供电电压正常。
5#
 楼主| 发表于 2009-10-11 08:16:12 | 只看该作者
华为代理商
谢谢你们了啊。我选用的是DC24V开关电源用的
6#
发表于 2009-10-11 16:11:33 | 只看该作者
学习啦
7#
发表于 2010-8-20 10:01:30 | 只看该作者
[quote user="弱电初学者"]短距离100米左右可以直接使用DC12V电源,如果200-1000米距离,宜选择DC18~24V电压,否则因线损后,最未端设备供电会电压不足,而无法正常使用。  如果您是30套对射,距离超过1000米,则建议采用AC220V或AC24V,然后到每个对射现场降压/稳压供电,这样才能保证供电电压正常。[/quote]
8#
发表于 2010-8-20 12:40:06 | 只看该作者
很好
9#
发表于 2010-8-22 10:12:21 | 只看该作者
24V,12A你用几个就解决了,要用工程上的开关电源
10#
发表于 2010-8-22 16:10:01 | 只看该作者
我大楼的被动红外探头电源是从报警系统主机控制箱内24V电源引出.