心急求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-27 20:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在安装烟感或温感时,好多资料上都说有终端电阻这一样,但我问了好多做过的人都说没有,到底要不要,怎么安装?谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-27 20:57:40 | 只看该作者
华为代理商
需要安装终端电阻的是一些非编码探测器,接适配器或者信号反馈模块的,要加终端电阻或终端盒。智能烟感温感都不需要。
3#
发表于 2009-9-27 21:49:29 | 只看该作者
华为代理商
要安装终端电阻的都是非编码器件(非编码探头、手报)电阻只要是为了完成检线功能,
4#
发表于 2009-9-27 22:22:49 | 只看该作者
华为代理商
楼上说的是。
5#
发表于 2009-9-28 09:08:38 | 只看该作者
华为代理商
现在一般是总线传输,仅需要拨码或写码即可,无须终端匹配电阻。 但多线制/非编码探测传输的设备,可能最后一个设备或线路未端会需要终端匹配电阻。
6#
发表于 2009-9-28 11:03:05 | 只看该作者
学习了
7#
发表于 2009-9-28 16:15:59 | 只看该作者
学习!
8#
发表于 2009-9-29 12:50:18 | 只看该作者
        支持楼上的
9#
 楼主| 发表于 2009-10-3 15:18:38 | 只看该作者
谢谢大家了,我忠心的感谢大家对我的支持!我将努力做好,争取和大家在一个平面上!
10#
发表于 2009-10-3 21:42:01 | 只看该作者
楼上说的对,不同厂家设备不一样,用什么设备,事前搞清就行