请教关于消防自动报警的一些问题!相信对大家也有用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-7 21:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、如何确定模块箱里面模块端子的电流安数??

2、消防泵控制柜连接到水泵的电线型号怎样确定?有什么需要注意的??

3、模块控制卷帘、风阀的原理???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-8 10:09:24 | 只看该作者
华为代理商
1、端子电流由模块内部继电器决定,通常DC24V/AC220V控制的话 3A不成问题,更大电流的话可以将模块当“中间继电器”用,再去控制大电流交流接触器即可。

2、控制电缆型号无要求,只要是防火阻燃型即可。但一般都是使用4芯或6芯阻燃电缆,线径不低于1.5mm2。
3#
发表于 2009-9-8 10:16:58 | 只看该作者
华为代理商
1、模块控制电流大小有厂家说明书的说明呀。

2、水泵控制电源电缆要根据水泵功率决定,需要注意的是水泵的工作方式,是星三角还是别的启动方式来选择电缆芯数。

3、模块控制原理没明白你想知道什么?
4#
发表于 2009-9-8 11:34:16 | 只看该作者
华为代理商
关注
5#
发表于 2009-9-8 18:12:23 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="wangxuejun"]...
2、水泵控制电源电缆要根据水泵功率决定,需要注意的是水泵的工作方式,是星三角还是别的启动方式来选择电缆芯数。
...
[/quote] 联动控制线与水泵无关,它是消防主机与联动模块之间的桥梁,它只是起到“发送控制指令/返回状态指示”这个作用。一般是四芯阻燃电缆线(二芯总线,二芯24V电源)

--------------------------------------------------

火灾报警系统的布线是应符合一般建筑电气系统布线的基本要求。同时还当根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,本工程设计如下

  ①火灾自动报警线路,采用阻燃型铜芯绝缘电线ZR-RVS-0.45/0.75KV 2×10mm穿钢管敷设

  ②消防联动控制线采用耐火型铜芯控制电缆NH-KW-0.45/0.75KV穿钢管敷设

  ③火灾事故广播线路采用耐火型铜芯电线NH-RYB-2×1.0穿钢管敷设

  ④消防电话线路采用阻燃型铜芯电线ZR-RWP-(2×0.5)穿钢管敷设

  ⑤消防电力设备线路采用耐火型铜芯电缆或电线NH-YJV-0.6/1KV在金属线槽敷设或钢管。
6#
 楼主| 发表于 2009-9-8 21:29:24 | 只看该作者
谢谢各位的宝贵意见,关于:

1、模块电流的,我还是想问:大小跟什么有关。所连接的探头的个数还是其他的??我见过的有10A的,就是不知道根据什么确定。是使用在每个模块控制箱内的。

另外,3楼说的电缆的芯数是什么意思?星三角就要6条线吧,降压就少点,这是接入水泵那里的口大小有影响吧,另外就是价钱的问题咯
7#
发表于 2009-9-8 22:05:48 | 只看该作者
模块电流跟模块里的继电器有关,一般3A以下。
8#
发表于 2009-9-9 14:03:02 | 只看该作者
关注
9#
发表于 2009-9-9 14:06:07 | 只看该作者
谢谢
10#
发表于 2009-9-9 16:48:51 | 只看该作者
每个模块通常限定3a电流。至于总电流是由你所接设备数量,还有外部布线的质量决定的。

控制柜到泵的电缆型号你可以查强电泵房图纸,查强电系统图也能查到。

控制风阀是由模块输出一个24伏电压来完成的。由主机程序控制,

模块就相当一个开关。

卷帘也一样,但是卷帘有的是无源的。就是不需要电源,只要一个闭合的触点就可以了。至于什么时候动,就有消防主机程序控制了。如果还不明白,就加我pp.993578463