国泰怡安消防主机回路不接地而报接地故障,是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-7 18:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
国泰怡安消防主机回路不接地而报接地故障,是什么原因
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-8 01:08:57 | 只看该作者
华为代理商
你是用什么表量的不接地啊~~

主机 有报接地故障 用一般的万用表量不到接地~

  就用 摇表 试一试~~
3#
发表于 2009-9-8 10:27:18 | 只看该作者
华为代理商
报接地就肯定有接地的地方
4#
发表于 2009-9-8 11:27:48 | 只看该作者
华为代理商
换摇表试试再
5#
发表于 2009-12-9 08:42:03 | 只看该作者
华为代理商
如果你确定不接地的话,可以在主板上面把接地故障去除的。
6#
发表于 2009-12-16 12:28:15 | 只看该作者
把所有回路线拆除,若果主机还是报接地,就是主机故障;如果不报把回路线一条条接上去就可以找出接地的回路。
7#
发表于 2010-1-3 19:14:16 | 只看该作者
回路板烧了, 我也遇到此类问题,打开前面板,看看回路板上接近接插件有个大电阻,是不是发黑。可能是雷击,确认报警器主机电源有没有浪涌保护器。
8#
发表于 2011-12-7 19:11:12 | 只看该作者
我这个是报电路故障,唉……