光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2544|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

柴油发电机房烟感,温感老是报警怎么办是EST3产品

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-2 21:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
柴油发电机房烟感,温感老是报警怎么办是爱德华EST3产品。在发电机启动10分钟后就报警,那位大师有妙招请赐教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-3 01:35:44 | 只看该作者
华为代理商
应该是柴油发电机启动后排出的烟作怪,最好把发电机排烟筒直接排到室外或接入独立的排烟管道排出。或是在机房内加装排风扇(不要形成负压)。
3#
发表于 2009-9-3 08:47:00 | 只看该作者
华为代理商
支持二楼的意见,应该是:发电机排烟引发误报。
4#
 楼主| 发表于 2009-9-3 18:59:08 | 只看该作者
华为代理商
5#
发表于 2011-5-5 15:18:43 | 只看该作者
华为代理商
1.柴油發電機在啟動時,若本身發電機有隔音罩則不該有這種情形發生,但若發電機本體為室內型且室內空間小並未設置進排氣窗,則熱度很容易在瞬間蓄積,鑑於熱空氣向上的原理,瞬間溫度變化很可能大於3攝氏度以上,因此温感會動作。

2.煙感也動作的話,那間柴油發電機房的環境就很糟糕了,連煙都能蓄積其上的話,請檢查發電機排氣管與黑煙過濾設備是否破損,並請將排氣管出口設置在屋外。
6#
发表于 2011-5-9 01:07:10 | 只看该作者
高手!
7#
发表于 2011-5-9 08:51:36 | 只看该作者
路过的,学习了,
8#
发表于 2011-6-10 02:17:30 | 只看该作者
经典收藏
9#
发表于 2011-6-10 07:11:30 | 只看该作者
换成温感
10#
发表于 2011-6-10 09:01:27 | 只看该作者
发电机排烟系统延伸至室外,我的工地斗是这样,消音器装在室内
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册