水流指示老是报火警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-1 14:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
北大青鸟主机显示屏上老是有一水流指示器报火警,去查看又没有,帮忙解决!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-9-1 18:51:57 | 只看该作者
华为代理商
跟主机无关应该,看一下水流指示器吧,设一下延时(水流指示器有这功能的话)。应该是管网压力波动,譬如说稳压泵动作的时候才会报
3#
发表于 2009-9-2 09:16:13 | 只看该作者
华为代理商
如果"水流指示器"不能复位,则必须检查: 1.未端放水阀是否关严; 2.管路中是否存在漏水或泄压点; 3.水流指示器浆片卡壳或弹簧失效; 4.管道存在异物或铁锈等.

======================================

水流指示器由膜片组件、调节螺钉、延迟电路、微动开关及连接部件等组成。



我国现普遍采用的是桨式叶片型插入式水流指示器,当湿式报警阀灭火系统中的某区发生火警使洒水喷头感温玻璃球胀破后开启灭火,配水管中水流推动叶片通过膜片组件使微动开关闭合,导通有关电路,一般都装有延迟功能确定水流有效后给出水流信号,传至报警控制器显示出该分区火警信号。

===================
参考资料:1、水流指示器和开关量接口怎么复位,他们老报警  2、每当喷淋稳压泵启动时,某区水流指示器就报警,请问是什么原因?
4#
发表于 2009-9-2 16:22:26 | 只看该作者
华为代理商
可以把灵敏度调低点
5#
发表于 2009-9-2 21:16:49 | 只看该作者
华为代理商
跟主机无关应该,看一下水流指示器吧,设一下延时(水流指示器有这功能的话)。应该是管网压力波动,譬如说稳压泵动作的时候才会报
6#
 楼主| 发表于 2009-9-3 16:02:31 | 只看该作者
好好学习,感谢感谢
7#
发表于 2009-9-3 16:56:26 | 只看该作者
引用,弱电初学者发文

水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
8#
发表于 2009-9-4 07:55:14 | 只看该作者
这个问题其实是这样的:水流指示器运用的模块是131总线模块,为什么水指动作而没有火警?原因:1、浆片长时间的处在不动状态,有可能导致生锈。2、长开端子线路有问题。3、水指内的活动开关无法正常工作。
9#
发表于 2009-9-7 12:18:47 | 只看该作者
  先检查一下机械部分是否有问题,在看看线路模块是否有问题,可以用替换法试试
10#
发表于 2009-9-7 17:07:46 | 只看该作者
[quote user="wxwswxh"]

  先检查一下机械部分是否有问题,在看看线路模块是否有问题,可以用替换法试试

[/quote]

同意楼上的说法。