 一、探测器的基本应用

  一、三技术被动红外探测器的应用(DS820/DS835/DS820I/DS835I等)

  DS三技术被动红外探测器有很多种型号,但基本的使用方法是一样的,基本原理也是一样的,在使用安装的时候,要掌握它们的一般性概念就可以了。具体差异请看随机说明书。以下几点是安装探测器所要注意的方面 :

  1、安装位置选择:

   被动红外探测器安装位置不是随便确定的,要根据建筑屋的特点和实际要求来确定,在正确对探测器的选型后,具体根据以下几个方面来确定:

   A:避免正对玻璃门窗;

   B:避免正对冷热通风口;

   C:避免对宜摆动的物体;

   D:要结合非法入侵的线路;

   E:安装在说明书指定的高度;

  2、调试:

   A: 微波外灵敏度的调整要适合警戒范围的大小;微波灵敏度不宜太高。

   B:注意探测器的PCB板的刻度与高度是否相对应;

   C:认真作好的步测工作。

  3、一般红外探测器的接口定义:

  下面所列的接线断口定义并不是所有的探测器都有的,但一般都被包括了,所以只要了解断口定义就可以了。

  

  4、与报警主机的连接方法举例

  

  探测器1的接线端口探测器2的接线端口

  5、被动红外探测器的警戒范围模型图

  

  使用安装被动红外探测器,必须对探测器的境界模型图有所了解,从图中可以看出

  1) 探测器应该安装的高读。2)探测器的下视死角区。3)探测器的最远探测距离。

  4)探测器的探测角度。5)探测器的最宽探测距离。6)红外感应方向。

  所有这些参数都表示探测器的一些基本性能。

  二、主动红外的安装与调试

  主动红外探测器比较简单,一般只要了解它的基本概念、安装方法和调试方法即可

  1) 基本概念:

  主动红外探测器是由接收器和发射器两部分组成的,一般有单束、双束和四束三种类型,工作时,由发射器向接收器发出脉冲不可见的红外光束,当红外光束被阻挡时,接收器将输出报警信号。

   每束红外光束之间的距离一般由主动红外的结构决定的。

  

  2) 安装方法:

  主动红外探测器一般用于周界防范,所以安装的基本出发点就是不能让非法人员越过周界。在使用时考虑到环境及气候的影响,一般实际使用的长度是标准距离的百分只八十,这样有利于降低误报率。围墙的周界防范的主动红外一般有三种安装方式:如图:

  

  各种安装都有优缺点:外侧安装防范效果好,但易遭破坏。内侧安装不易遭破坏,但防范效果略差;正中安装介于两者之间。一般由工程商根据实际状况选择。

  3) 调试方法

  主动红外的调试相对比较简单,一般分目测和电压测量,目测就是利用主动红外内配的瞄准镜,分别从接收和发射端相互瞄准,使放射端的发射信号能够被接收机接收;完成目测以后,就用万用表的直流档从接收端来测量输出电压。一般主动红外的接收端都有一对直流电压输出端口,用于测量接收端接收红外能量的大小,一般正常工作时,其输出电压要大于

  2。5V ,不同型号的主动红外探测器可能是不一样的,一般越大越好。

   如图:

  

  在实际设计安装中,一般周界的距离比较长,要充分地考虑到供电情况,DS系列的主动红外的直流供电的范围一般在12-28V之间,所以如要采取集中供电,辅助电源可选用24V带充电的直流电源。

  三、振动探测器

   DS震动探测器有DS1525 和DS1535两种,一般用于银行系统,如:金库、ATM自动取款机,使用震动探测器时对它的基本概念、安装方法以及调试方法都要有所了解。

   基本概念

  DS1525/DS1535震动探测器是感应被测物体震动的频率,当物体在受到冲击时,其连续的冲击频率或短暂的大的能量冲击(如爆炸)都将被感测到,并产生报警输出。

   安装方法

  震动探测器需要与被测物体紧密的连在一起,一般先将随机的安装板安装在被测物体上,再将探测器安装在备板上,有时也可将探测器直接安装在被测物体上。

   DS1525一般使用在自动提款机上,DS1535使用在银行金库或其它场合。

   一只探测器能够保护多大的面积,主要要看防那种破坏手段,如:冲击钻;电钻;气割等,使用时请看随机的说明书。

  调试

  震动探测器的调试很简单,安装好后,接通电源,用螺丝刀轻轻的在探测器的外壳上连续划20秒,就可以产生报警信号。

   DS1525/DS1535的接线方法与其他的探测器接线方法基本相同的。

  四、玻璃破碎探测器

  迪信玻璃破碎探测器的型号有DS1101/DS1102等,两种型号的基本功能是一样的,只是在外形上一种是圆形;一种是方形。主要功能是探测玻璃在破碎的时候所产生的音频信号,所以玻璃破碎探测器产生报警的基本条件是玻璃一定要碎,而且要发出破碎的声音。一般看来,在安防工程设计中,玻璃破碎比较多的是作为防止非法入侵的一种辅助手段,当然具体要视实际情况而定。

   基本概念:玻璃破碎 是感应被保护的玻璃在破碎的时候所发出的低频(25HZ)和高频(16。9KHZ)的频谱。因为是音频的传输,所以要考虑到方向。

  使用安装: 在安装DS1101(DS1102)时,要考虑几个方面的因素:

   A:与被测玻璃最远要小于7M

  B:感应角度为60度

  C:玻璃所在空间相对封闭

  D:不能安装在与被测玻璃同一个侧面。

  

  从 图中可以看出DS1101能防护舵手面积的玻璃,要看与玻璃之间的距离。

   调试:玻璃破碎探测器的调试一般只能使用玻璃破碎测试器,但玻璃测试器也只能发出高频端信号,因此通过探测器上的发光二极管的显示来说明探测器是否有效。

   具体的调试步骤要看随机的说明书。

  第二 DS7400XI报警主机的应用

  DS7400XI是一种大防区的报警控制主机,具有功能全,质量稳定的特点,被广泛的应用于小区、大楼、工厂等场合的报警系统,在这里就DS7400XI报警主机的功能、系统配置、以及实际应用作一归纳,给工程商在系统设计时提供方便。

  一、主要功能:

  l 自带8个防区,以两芯总线方式(不包括探测器电源线))可扩展240个防区,共248个防区。

  l 总线长度达1.6km(Ф1.0mm2)。可接总线放大器以延长总线长度。

  l 可接15个键盘,分为8个独立分区,可分别独立布防/撤防。

  l 有200组个人操作密码;30种可编程防区功能。

  l 可选择多种防区扩展模块;有8防区扩展模块DS7432、单防区扩展模块DS7457I、双防区扩展模块DS7460、带输出的单防区扩展模块DS7465及带地址码的探测器。

  l 辅助输出总线接口可接DS7488、DS7412、DSR-32B继电器输出模块等外围设备。可实现防区报警与输出一对一,多对一,一对多等多种报警/输出关系。

  l 通过DS7412可实现与计算机的直接连接,或通过接口的设备与LAN连接。

  l 可通过PSTN与报警中心连接,支持4+2 、Contact ID等多种通讯格式。

  l 可实现键盘编程或远程遥控编程。

  l 可接无线扩充防区。

  二.电性能指标

  输入功率:AC18V,50W,50Hz/60Hz

  辅助输出功率:DC12V,max 1.0A

  备用电源:12V,7.0AH

  主机板耗电:静态 175mA

  报警状态 250mA

  报警输出口:DC12V,1.75A

  可编程输出口1

  可编程输出口2

  总共可接15个键盘,使用Ф1.0mm2非屏蔽键盘总线,长度为350m,

  键盘总线总长度不得大于1830m。

  外观尺寸:365×310×85mm

   三、基本系统配置图:

  

  从图中我们可以了解DS7400的系统基本组成。下面是系统功能与配置流程图:

  

  四、DS7400XI在周界报警中的应用

  周界报警以前一般采用的是分线制方式,即与探测器与防区一对一的方式是一对一,但如果在主动红外数量比较多的情况下不但工程复杂,而且要耗费很多线材,大大增加了工程成本。如果采用DS7400XI总线式方式将会解决这些问题。并很容易的实现报警联动、模拟地图显示等功能。下面是系统基本配置图:

  

  从图中可以看出,系统具有以下特点:

  1) 系统的防区扩充模块采用的单地址发生模块DS7457和双地址发生模块DS7460。

  DS7460可支持两对主动红外,给安装带来方便

  2) 系统总线采用的星形接法,这是为 了在不加总线延长器的情况下,增加周界防范的距离。

  3) 辅助电源采用的是DC24V的集中供电方式,因为主动红外的电压工作范围是DS12V-28V。

  4) 采用DSR-32B两台,一台实现灯光控制;一台实现周界报警的模拟显示。

  一般情况下,采用1.5m㎡的RVV线,总线长度可达2KM ,电源线的选用要考虑到直流压降。

  DSR-32B的输出是低压继电器输出,所以在实现灯光控制时不能直接控制,而是驱动高压继电器,在实际[配置时要注意。

  五、DS7400XI在大楼安保系统中的应用

   有一栋大楼,有110个防区包括紧急按钮、门磁、吸顶探测器、壁挂式三技术探测器等,功能要求有:

  1) 由计算机软件管理,并有报警资料备份与查询、地图显示等

  2) 可将所有防区分为若干分区,每个分区能有中心计算机布/撤防。

  3) 要求能与防区相对应的灯光联动。

  4) 有20路报警能与视频联动。

  5) 提供系统集成信号。

  现在我们采用DS7400XI报警系统,扩充模块采用14快DS7432八防区模块,软件使用CMS7000,联动模块采用DSR-32B 下面将给出系统图及设备清单

  

  功能说明:

  1)使用CMS7000软件,全中文界面,可实现报警信号的声音和文字显示,并可以实现报警历史资料的备份、查询、打印等。

  2)所有防区的分区都可以由计算机CMS7000软件完成,可由计算机实现布撤防。

  3)视频和灯光联动由DSR-32B完成,从计算机的一个COM口输出,所需输出的防区同样由CMS7000软件开设置。

  4)由计算机的COM口提供二次开发协议,提供系统集成。

  5)探测器电源由中心辅助电源提供12VDC,输出电流为3A。

  6)总线采用RVV1。5m㎡的四芯护套线。

  主设备清单:

名称
型号
数量
价格
主机
DS7400XI
1
 
键盘
DS7447
1
 
驱动器
DS7430
1
 
串行接口
DS7412
1
 
八防区扩充模块
DS7432
14
 
继电器输出
DSR-32B
2
 
探测器
若干
软件
CMS7000
1
 
计算机
自购
线材
 
 
 

  六、DS7400XI在小区中的应用

  系统主要由家庭防盗系统、控制通讯系统及小区总线控制报警通讯系统组成,其系统原理框图如下图所示:

  

   从上图中,我们可以清楚地看到小区防盗系统的设备配置,报警信号流向及报警过程。

  使用DS7400XI,利用其总线连接小区的各个家庭,最后汇总到小区保安室,起到集中监控的目的。而在小区保安中心,还可使用电脑及专用软件进行监控,更加直观。

  每台DS7400XI主机可通过两芯总线连接240个住户,中心软件可以支持8台DS7400XI报警主机,所以系统最多可以扩展到1960户家庭。

  家庭报警主机DS-3MX自带三个可编程防区,可发送布/撤防及每个防区的报警信息。所有DS-3MX都是并联在DS7400XI的BUS总县上,减少很多接线的麻烦。DS-3MX可设盗警、火警、紧急等防区类型。每一户家庭使用DS-3MX布/撤防,可接各类探测器。

  S7400XI主机通过DS7412 串行接口扩展器把防区的状态信息传送到电脑。电脑软件则完成所有的报警监控功能。

  2.2系统功能

   系统实际上包含三个部分,除报警部分外,还有周界报警和小区内的保安巡更,

  这三个子系统都可以在一路总线或一台DS7400上工作,住家报警用DS-3MX,而周界和巡更部分用DS7457单防区发生模块,

  2.3 家庭报警设备配置

  

  另外:

  关于DS7400的其他一些应用:

  1、 多种扩充模块是可以混用的。

  2、 多键盘的控制

  3、 与报警中心的连网

  4、 与BOSCH无线主机的合用

  5、 延长总线距离

  6、 分区控制及分区状态的显示

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2006-8-10 20:05:43 | 只看该作者
华为代理商

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

真的是好东西,可惜我看不到图片

能发一份给我吗

zys18621588@126.com

谢谢

3#
发表于 2006-8-17 12:12:23 | 只看该作者
华为代理商

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

为什么看不到图片啊?

4#
发表于 2006-8-17 16:11:21 | 只看该作者
华为代理商

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

是好东西,可惜我看不到图片能发一份给我吗? thank  you!

shenzhongcn@163.com

5#
发表于 2006-8-21 10:20:53 | 只看该作者
华为代理商

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

谢谢好东西!图片看不了!能不能发一份给我!谢谢

star9657_cn@126.com

6#
发表于 2006-8-22 15:34:47 | 只看该作者

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

就是看不到图片,可以也发给我一份吗?

zengtao_123@126.com

谢谢

7#
发表于 2006-10-18 10:44:26 | 只看该作者

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

文字介绍很详细,怎么看不到图片呢
8#
发表于 2006-10-24 11:44:58 | 只看该作者

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

好东西,麻烦发一份给我,看不到图真可惜

ZQ605188@163.COM

9#
发表于 2006-11-13 15:47:12 | 只看该作者

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

怎么没图片啊!发给我一份具体的资料好吗!

谢谢!

q10.31@163.com

10#
发表于 2006-11-16 16:37:46 | 只看该作者

Re:主动、被动红外探测器安装及基本应用!推荐

看不到图片能给我发一份吗?

lyok118@163.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-9-22 00:42 , Processed in 1.954100 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表