华为代理商
我在一工地安的高速球不受控制,用的是AB矩阵,
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-8-5 14:50:04 | 只看该作者
华为代理商
球机参数设了没有?地址,波特滤,协议。还有矩阵协议转换器是否与球机一致。
3#
发表于 2009-8-5 16:01:40 | 只看该作者
华为代理商
路过就关注下。。。
4#
发表于 2009-8-6 16:29:28 | 只看该作者
华为代理商
楼主,是AB还是AD.原因很简单,注意几点:1,高速球内的解码器上有地址码和波特率,波特率和矩阵键盘一致,地址码拨好后记住,不能和其他高速球地址重复.              2,高速球解码器的协议要和矩阵键盘协议一致,如果是同一品牌这个问题基本可以排除,如果不是同一品牌可能协议不一样,要增加协议转换器.

                                3,线路有问题,看看有没有接触不良或压线的情况.

                                4.如果纯通信线缆RVVP传输,线不能超过1000米.

                                5.如果光端机传输,前端用的光端机用T,后端用R,不能反向,而且接线必须正确.

                                6.在就是一个矩阵或键盘端口并联的高速球太多,负载太大,导致其中一个控制不了.

                                7.最后的可能就是其他可以控制,只这个能不能控制的情况下,那该传输中涉及的设备或该高速球有坏了的问题.  这些都检查了还不行可以打我电话.邵先生,15221950368
5#
发表于 2009-8-6 16:44:17 | 只看该作者
华为代理商
查看协议、波特率、地址是否同意
6#
发表于 2009-8-6 17:46:33 | 只看该作者
四楼正解!
7#
发表于 2009-8-15 11:05:33 | 只看该作者
首先AB矩阵协议输出只有曼码协议,一般情况下控制云台或高速球必须要增加一台码转换器AB70-83转换成派尔高通用协议输出、而且必须注意一点AB70-83是以64位输出为一组,在确认设备连接设置都正确的情况下如果还是不能控制的情况下建议把球机直接码转换器上看看能不能控制。
8#
发表于 2009-8-19 17:22:40 | 只看该作者
地址,协议,波特率,还有就是距离。有没有加电阻。
9#
发表于 2009-8-19 21:28:31 | 只看该作者
4楼说的具体,不错。
10#
发表于 2009-10-1 12:06:16 | 只看该作者
学习了