求懂海湾编码中继器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-6 17:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
编码中继器后面带15个定温差感温探测器,有时报故障,有时报火警!温感上带一2J管,问?怎么查?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-7-6 20:58:35 | 只看该作者
华为代理商
GST-LD-8321中继模块采用DC24V供电,总线信号输入与输出间电气隔离,完成了探测器总线的信号隔离传输,可增强整个系统的抗干扰能力,并且具有扩展探测器总线通讯距离的功能。GST-LD-8321中继模块主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长

总线通讯距离的场合。




GST-LD-8319输入模块是一种编码模块,只占用一个编码点,用于连接非编码探测器等现场设备,当接入输入模块输出回路的任何一只现场设备报警后,输入模块都会将报警信息传给报警控制器,控制器产生报警信号并显示出输入模块的地址编号。输入模块可配接本公司生产的JTFB-GOF-GST601型点型复合式感烟感温火灾探测器、

JTF-GOF-GST9713

型点型复合式感烟感温火灾探测器、JTY-GF-GST104型点型光电感烟火灾探测器、



JTY-GF-GST9711

型点型光电感烟火灾探测器、JTWB-ZCD-G1(A)型点型感温火灾探测器及



JTW-ZOF-GST9712

型点型感温火灾探测器等各种类型的非编码探测器,不同类型的探测器可以混接在同一输入



模块上

。输入模块具有输出回路短路、断路检测功能,输出回路的末端连接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,当输出回路短路、断路时,输入模块将故障信息传送给报警控制器,控制器显示出输入模块的编码地址;当输出回路中有现场设备被取下时,输入模块会报故障但不影响其它现场设备正常工作。一个输入模块最多可带15只非编码型探测器。














不知道的话好好看看,模块上都写着型号 名称,自己瞎说别人没法回答。



3#
匿名  发表于 2009-7-10 19:14:11
华为代理商
重点查这个模块吧