国泰怡安GK-601有关设备类型和报警的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-30 11:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
某大学使用国泰怡安GK-601控制器,装几台红外对射探测器,通过输入模块与主机相连。主机设置设备类型为输入模块,而当红外探测器报警,主机只能报输入模块报动作,而不报火警,更改设备类型,又报设备类型错误。以此,所有水流指示,防火阀等,只能报动作,而不能报火警。请教各位专家,有什么方式可以改变这种情况,另需求设备地址的输入方式(无说明书,602的也不详细)。  其实,这两台设备的所有手报、消火栓都设置为输入模块,不能报火警,只能报动作。不知厂家人员为什么这样设置。总之,本人不看好国泰怡安的设备,和服务。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-30 17:24:27 | 只看该作者
华为代理商
水流指示器和防火阀报动作好像没有什么问题呀!红外对射探测器不能报火警是不太好,需改进啊!
3#
发表于 2009-7-8 08:18:16 | 只看该作者
华为代理商
不懂
4#
发表于 2009-12-9 08:53:36 | 只看该作者
华为代理商
那个人的话肯定是有人动的主机的,如果自动登陆才这样的。
5#
发表于 2009-12-16 19:29:06 | 只看该作者
华为代理商
是人为的问题。
6#
发表于 2011-8-22 08:56:12 | 只看该作者
好东东!!
7#
发表于 2011-8-23 06:09:28 | 只看该作者
红外探头可能是非编码,他是将报警信号接到输入模块上的。所以主机只能报模块反馈。
8#
发表于 2011-8-23 09:34:41 | 只看该作者
通过密码,进入系统设置,对所有注册设备重新定义。