松江回路报故障问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-29 21:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
3102松江主机 共9个回路 二回路上所有点报故障 ,还不时有几个点误报报火警, 断开回路总线还出现上述一样的现象 ,测二回路板输出没有电压,不知道是什么原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-30 00:05:52 | 只看该作者
华为代理商

写错了吧

是松下吧?
3#
发表于 2009-6-30 08:04:30 | 只看该作者
华为代理商
接好之后看看有没有24V电压输出?误报的话肯定有绝缘故障啊什么原因
4#
发表于 2009-6-30 08:29:29 | 只看该作者
华为代理商
整个回路报故障一般都是回路线有问题,你拆掉回路线再重开机(是重开机,不是复位,最好关机一分钟以上)如果还是没电压输出的话那应该就是回路板的问题了。
5#
发表于 2009-6-30 09:14:39 | 只看该作者
华为代理商
如果断开线路后测量回路板无电压输出,则很可能是回路板损坏,需要更换一块新板或调换一块板测试;

如果断开线路后有电压,则需要查线和查短路隔离模块及后端。
6#
 楼主| 发表于 2009-6-30 09:22:16 | 只看该作者
恩 是无电压 他是上下两块板 一块上有八个回路 我上下调换拉一下 这次有电压输出 火警误报也没有了 但过一会还是这个回路上的大部分探头依次报故障。
7#
发表于 2009-6-30 15:52:49 | 只看该作者
那就是回路板有问题拉。。

建议更换或维修!
8#
发表于 2009-6-30 17:42:34 | 只看该作者
我觉得还是线路的问题。仔细检查一下看线路有没有接地或者哪里有接触不良的现象
9#
发表于 2009-6-30 19:04:23 | 只看该作者
没有电压的话是驱动板上的750MA保险断了,更换驱动板后有电压但是 还是报故障 是短路隔离器动作了,估计你的线路有短路的地方。 报火警的话估计也和你的线路有关系!。如果你的线路符合要求的话上述故障自然消失!
10#
发表于 2009-6-30 19:17:50 | 只看该作者
没有电压是驱动板上的750MA的保险断了。报故障是短路隔离器动作了,火警是你的线路有问题,引起机器误报。线路号了 故障就没有了!