发表于 2009-6-24 20:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有个问题搞不懂,最近门禁读头老坏,UPS供的电,读头温度很高,没用表量不知道电压是否正常。想问各位大虾,UPS供电会不会导致电压不稳定,温度高会不会导致读头损坏,咨询了厂家,说是没关系!我就有点纳闷了!大虾们帮帮忙!刚接触这行!!!!先谢谢了!!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-25 10:50:01 | 只看该作者
华为代理商
您说的UPS是指交流UPS供电,还是门禁的电瓶供电? 如果是电瓶则肯定是很稳定的电压输出,不会出现电压过高.

如果是交流UPS供电,您的UPS电源是后备式,还是在线式? 后备型UPS电源平常供电直接取自市电,不具备稳压功能;在线式UPS电源平常供电是由UPS逆变输出,具备稳压功能.

建议:使用万用表测量一下读头供电电压,如果电压正常,则怀疑读头有问题,应该更换试试. 温度高,高到什么程度,是不能用手摸,还是微热?(微热属于正常)
3#
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:25:56 | 只看该作者
华为代理商
先谢谢!量过电压正常,但温度问题没解决,摸上去感觉烫手,怀疑读头质量的问题!
4#
发表于 2009-6-26 09:07:04 | 只看该作者
华为代理商
暂时没有坏就可以继续使用,等坏时再更换新读头。 (您的门禁不可能只有一张门吧,最好是对比其它的读头看看是否异常.)
5#
发表于 2009-6-26 16:30:31 | 只看该作者
华为代理商
我也正要学学呢~~~
6#
发表于 2009-6-26 22:13:50 | 只看该作者
门禁厂家是怎么解释的“没关系”?既然结果是设备损坏,即便出了维保期也该给你结果的。

关于温度是否正常建议用红外测温仪确认下

PS:2楼的赞一个

此致
7#
发表于 2009-6-26 22:30:37 | 只看该作者
读卡器的质量不怎么的吗?

正常的读卡器几年都不会坏,读卡器的电源都是从控制器取的,一般都是12V吧或5V,如果电源有问题你控制器早出问题了.