监控

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-31 14:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  现在有一个监控出现一个奇怪的现象,十几个点红外摄像机,采用集中供电方式,但只有三个摄像机隔几天没有图像,将电源断一次,或者将前段摄像机电源线和供电线断开重新接上又好了,但过了几天,这三个摄像机又没有图像,试过几次,用万用表测过电压是正常的,摄像机也是好的,不哪位大侠知道是什么原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-31 17:06:15 | 只看该作者
华为代理商
应该是摄像机的问题。
3#
发表于 2009-5-31 23:05:09 | 只看该作者
华为代理商
换个机子看看
4#
发表于 2009-5-31 23:37:03 | 只看该作者
华为代理商
红外摄像机一般电源都有3.5mm的插座,你量电压肯定是拔下来空载情况下量的。不作数的。因为这一段没负载,所以线路压降并不是你实际系统满载时的数值。

还是采用220VAC集中至摄像机分别转12VDC可靠些。总是欠压工作设备都短命了
5#
发表于 2009-6-1 07:26:31 | 只看该作者
华为代理商
极有可能是摄像机主板问题,以前我碰过,换新机后即可解决.(最好能换另一品牌机器或另一批次机器)
6#
 楼主| 发表于 2009-6-1 08:49:14 | 只看该作者
  谢谢各位仁兄,我收藏了......
7#
发表于 2009-6-1 09:42:21 | 只看该作者
学习了
8#
发表于 2009-6-1 13:17:35 | 只看该作者
你这个问题跟我遇到的一个样哦`~都是用过一段时间后无图象的~~
9#
发表于 2009-6-1 17:56:00 | 只看该作者
几个一起没图像,一定是变压器的问题,最简单的办法是换个功率大点的变压器。还有不要用dc12v的传,最好用Ac24V的。到现场用小变压器转!
10#
发表于 2009-6-1 21:54:11 | 只看该作者
有可能是到晚上红外灯启动时候瞬间需要的电压过高,导致图象丢失或不能正常启动CCD