喷淋系统未端放水放不出水是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-11 12:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
喷淋系统有一条管路的末端放不出水是怎么回事?湿式报警阀进水有压力,各区域信号碟阀也属于开启状态,一条管路的末端刚打开时候有一点点水,但一会就没有了,请问那们能帮下忙,帮忙排除下有那几种可能性?非常感谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-11 14:45:56 | 只看该作者
华为代理商
管道没冲洗干净。
3#
发表于 2009-5-11 16:29:14 | 只看该作者
华为代理商
空管----表有压力也不排除表也有坏的可能,或者是蝶阀没有打开,是你误认为打开的。
4#
发表于 2009-5-11 16:57:47 | 只看该作者
华为代理商
有可能是你的阀门坏了,或者这段管子的信号蝶阀没有实际打开,或者管子有堵塞!
5#
发表于 2009-5-11 21:28:08 | 只看该作者
华为代理商
阀门坏了
6#
发表于 2009-5-12 08:51:47 | 只看该作者
很有可能是阀坏或未开启阀,管道堵塞的可能性较小,因为这管子较粗,不会轻易堵住. 实在不行,就拆卸一段管子试水,看未端管是否存在堵塞.
7#
发表于 2009-5-24 14:45:48 | 只看该作者
你要看报警阀出水有没的压力吗,有的话那你去检查信号碟阀,可能你的信号模块也没接好,所以就没报出来。
8#
发表于 2009-5-25 09:10:10 | 只看该作者
打开放不水管道开关,同时启动电机看看,应该可行,我在杭经贸职业技术学院
9#
发表于 2009-6-5 13:08:22 | 只看该作者
有建筑垃圾堵住管道了。
10#