喷淋系统未端放水放不出水是怎么回事?

[复制链接]
11#
发表于 2009-6-8 09:13:08 | 只看该作者
华为代理商
要么没水,要么阀门坏了,没有第三种可能!!!!
12#
 楼主| 发表于 2009-6-8 13:49:00 | 只看该作者
华为代理商
就是第三种可能,楼上的兄弟,问题已经找到,是施工期不小心把一只手套留在管道内堵塞在40MM到25MM的管道位置。排查了一个月呢。大工程阿
13#
发表于 2010-3-7 14:11:29 | 只看该作者
华为代理商
学习了,谢谢
14#
发表于 2010-3-16 10:22:24 | 只看该作者
华为代理商
有东西在里面
15#
发表于 2010-3-16 14:19:45 | 只看该作者
华为代理商
我维保的一个酒店消防喷淋系统也遇到个类似问题,是一块水泥块堵在管道里,然后有塑料袋和麻丝之类缠在一起将管道堵塞.
16#
匿名  发表于 2010-3-22 12:27:57
学习
17#
发表于 2010-3-25 20:41:11 | 只看该作者
我也碰到过楼主的问题!!
18#
发表于 2010-3-25 22:30:16 | 只看该作者
管网内空气没排干净或者有脏堵住了
19#
发表于 2010-3-27 10:42:20 | 只看该作者
检查一下各阀是否都开了