关于强弱电布线的间距要求
A.用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。
B.用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。
C.用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。
D.用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。
E.电力电缆与用户电缆布线分隔参见表1。
F.防止电气噪音的分隔参见表2。
G.低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见表2。
电力电缆分隔表(表1)

电气噪音分隔表(表2)
注:金属铝不能用于电缆屏蔽,金属铁是屏蔽的推荐材料。
通信电缆应与荧光灯之间距离300mm以上。通信电缆布线应尽量回避高强度放电设备(如复印机等)。