DCS-168T型交换机电瓶配多大容量合适

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-20 15:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
华为代理商
DCS168T交换机56线,常规话务量为8部话机使用,要求配置24V电瓶能供电15小时,应配多大的容量
一、交换机配多大容量的电瓶,与交换机的容量、话务量,停电时间的长短有直接的关系。
二、由于交换机的话务量是随机变化的,在计算电瓶容量时没有标准公式,一般是凭估交换机常规话务量的功耗,然后根据供电时间的长短推算电瓶容量。
三、如:DCS168T交换机56线,常规话务量为8部话机使用,要求配置24V电瓶能供电15小时,应配多大的容量?
①当8部分机工作时,用万用表测试220V交流电源输入的电流为70mA,根据功率(P=I×V)计算出常规话务量功耗15.4W。
②根据电瓶的输出电压计算电瓶输出电流:I=P/V=15.4/24=0.642A.
③根据电瓶输出电流计算电瓶容量:0.642×15=9.63AH。
④9.63AH是理论计算值,实际应用时为防止话务量的变化及误差导致功率加大,采用15AH比较稳妥。
⑤由于实际应用时功耗不确定,以上推算方法仅供用户参考。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
3#
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:41:02 | 只看该作者
华为代理商
谢谢纠正.....
2#
发表于 2009-4-21 12:25:38 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="602656129"]...要求配置24V电瓶能供电15小时...[/quote] 不是DC24V,应该是DC48V才对吧。一般程控电话都是DC48V供电。

摘至网络  DCS-168T集团电话供电电源:
交  流:220V+10%—220V-15%  50Hz±5%
直  流:48V±10% (配置35-65AH蓄电池)
最大功耗:<50W