关于闭路监控220V集中供电的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-3 23:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
在220V集中供电时按照规定电源线和视频线是要分开布的,如果平行走线的话也要分开一定的距离,但是在实际中为了减少工程量和经济原因有很多都是两根线套在一根管、或分两根管放在一起布的。请问在大型的监控系统中,比方说小区安防系统中闭路监控系统的220V电源线按规范是怎么布,是不是要预埋两条相隔较远的管路来分别穿线。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-4-3 23:16:46 | 只看该作者
华为代理商
220V集中供电不安全也麻烦。你可以转换成交流24V集中供电这样既方便又安全????
3#
 楼主| 发表于 2009-4-3 23:28:47 | 只看该作者
华为代理商
24用2.5平方的线可以传多远500米最多了吧,再远了压降就很大了,用调高电压的方法吗
4#
 楼主| 发表于 2009-4-3 23:30:22 | 只看该作者
华为代理商
有些球机对源要求很高的,有的是要用专用电源的,不可避免要用到220V啊
5#
 楼主| 发表于 2009-4-3 23:33:00 | 只看该作者
华为代理商
如果专为220V建一个地下管道的话双比较浪费,利用率又不高,如果真接拿管埋的话又以后的检修又不方管。
6#
发表于 2009-4-4 10:29:58 | 只看该作者
那要看你的监控项目的整体利润了,利润要高,最好是信号电源分开平行敷设,保证信号的传输质量.小区要大,建议在电源接头处设井,做好防水,也便于日后检修.整条线路如果要套尼龙管敷设的话一般不会有什么问题(人为损坏就没办法了),主要就是在接头,所以最好是设井,没有条件做井也要做好图纸标记.
7#
发表于 2009-4-4 11:12:29 | 只看该作者
还可以
8#
发表于 2009-4-4 11:38:10 | 只看该作者
我建议 你应给采取监控点多的 比较集中的 然后引用一路主电源到监控比较多集中的,然后采取近距离分布 220V是可以串的,所以你要在分布接线处 加一个电源箱子,绝缘防水的 。 然后留好检修口 ,做好图纸并存档 ,以后维修用。这样你可以省线材和管材及人工。监控和220V电源一定要分开敷设。采取两路管,要是隐蔽暗装的话 ,我建议你用镀锌钢管套丝 焊接。这样不会腐烂。
9#
 楼主| 发表于 2009-4-7 00:32:16 | 只看该作者
6楼8楼说得很有道理、我也觉得机房引出220V到一个监控点比较集中的地方变压后和视频线进同一管道输给各点。这样比较经济检修也方便。
10#
匿名  发表于 2009-4-7 17:07:11
在中控室用开关电源把220V转换成24V再送出去,比较好点。