三相空气开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-30 09:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
车间里搬一台设备~缺了一组电源进线~是五线制的~到旁边的车间看到有一个3P空气开关和一个2P的漏电断路器空着没有用,于是和一个同事将设备的电源从端子引到了三相开关的下装头~零线引自漏电断路器的零线下装头~接地线与地线连接。设备里也有一个总的电源开关~是D32的。然后电源上面跳线~分别给了其它三个电源开关,分别是液位计的,PLC的~稳压电源的~

    开始合上总电源开关~当我一推上液位计的电源开关时,总开关不跳闸,当我合上PLC或稳压电源的开关时总开关马上跳闸,

  还有总开关是100A的~而设备总的加起来也就20A左右了~用摇表测量了一下导线的绝缘电阻~也都是兆欧级的~不存在绝缘不好或是短路的问题~那请问这种情况到底是那里出了问题~???
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-3-30 09:47:35 | 只看该作者
华为代理商
一是换个4极漏电,或是把零线挑开别接在漏电断路器的零线下装头。
3#
发表于 2009-4-5 11:12:38 | 只看该作者
华为代理商
换一个 带零线的 漏电断路器  把线都接的它上面 就好了    你这样接不就等于了漏电了么 