光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12216|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

二总线的原理是甚么?485总线还是can总线或是什么呢?谢谢

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-14 09:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
百度中我查到:二总线是一种高可靠性、自动同步编码解码通信,可以将现场节点的多个模拟量转换成数字量并进行远距离串行传输。其特点如下:

  a. 智能跟踪自动编码;

  b. 远距离监测,监测距离2km;

  c. 同时传输信号和功率,节点无需单独供电;

  d. 回路节点数目可根据规模增减,最多64个。

----------------------------------------

但是我在海湾GST5000技术指标中看到:

二总线  最大距离1.5km  可带242个点

485总线  最大距离2.0km  可带64台显示盘。

-----------------------------------

到底无极性二总线是一种什么总线呢?

请各位指教,谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2010-4-13 21:38:31 | 只看该作者
华为代理商
网上转来的

3、总线通信协议
(1)、物理层:上传采用4-20mA 电流环,能达到更远的传输距离;下传采用
电压信号,控制器对总线电压进行控制来实现数字信号传输。
A、信号电平和位表示
下传:信号电平:24V=1,12V=0
位表示:只下传一个脉冲
脉冲宽度:1mS
上传:信号电平:有电流为=1,无电流为=0
位表示:1: 0:
周期确定 :T=400μS
电流环:4-20mA 电流环,波特率:5Kbps
B、传输媒体:多芯铜质双绞线,线径=1.5 mm2,传输1500 米,导线总电阻
低于60Ω,18V 以上总线电压。
(2)、传输层:
(1)、帧长度:
下传:8 位地址+4 位数据
上传 17 位:8 位数据+1 位报警位.
(2)、传输速率:5Kbps
(3)、应答:对连贯的报文应答
(4)、校验:无校验位,16次没有响应则报探头故障。
主程序:
1、初 始化寄
存器
2、置 I/O 口
3、读
E2PROM
地址
4、写 计数器
初值
5、开中断
6、休眠
接收一个完整命令:
1、数据采集开始
2、红外发射管上电
3、A/D 转换
4、数字滤波
5、调用通信程序,上
传数据
6、等待下一命令
7、执行相应命令
A/D 程序:对传感
器进行8 次A/D 转
换,存入相应寄存
器。
数字滤波:对两个
传感器信号进行
数字滤波
无极性二总线通
信程序:包括发
送数据和接收命
令。
I2C 通信程序:读
写E2PROM

(3)、通信协议方案
总线电流电压分析:因为24V 供电,允许波动范围:18-27V,总线电阻60
Ω,总线下传数据,低电平为电压下降50%,18V-12V=6V,未端节点允许下降
6V,6/60=100mA,按200 节点计算,每节点<500μA。
目前厂家循检方式:所有节点处于接收状态,主机按顺序发送地址码和控制
数据, 节点收到地址, 判断是自己的地址则动作, 否则不予理睬。
探测器不休眠。如果探测器功耗<500μA,则可挂200 只,如为800μA,则
挂127 只。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2009-3-19 22:18:31 | 只看该作者
华为代理商
二总线是厂家通过两根线把所有报警点连接起来集中显示,节约了成本

485是开放式网络通讯协议可以和任何的计算机互相通讯,一般使用是将多个自控设备或计算机连成一个局域网
3#
发表于 2009-3-29 21:38:47 | 只看该作者
华为代理商
海湾的:二总线是指消防报警信号总线

485总线是连接层显的,又叫层显通讯线
4#
发表于 2009-3-30 10:35:29 | 只看该作者
华为代理商
楼上两位所答非所问。。具体是什么总线,采用什么通讯协议,生产厂家是保密的。我的估计是CAN总线,至于无极性,是探头内部电路作了处理的,并不是总线没有极性。还是望知道的兄弟前来指正。。。
5#
发表于 2009-4-2 00:07:30 | 只看该作者
[quote user="sensor023"]楼上两位所答非所问。。具体是什么总线,采用什么通讯协议,生产厂家是保密的。我的估计是CAN总线,至于无极性,是探头内部电路作了处理的,并不是总线没有极性。还是望知道的兄弟前来指正。。。

[/quote]



这位仁兄的见解正点。

我也来抛砖引玉一下。

楼主的两总线主要是指回路线。它和485总线和CAN总线严格上说没什么区别。

只不过线上面跑的通讯协议不同而已。485和CAN协议是对外公开的标准协议,而回路线上跑的协议都是厂家自己制定的保密协议。

至于传输距离和线路上可带设备的数量的不同,也是由于采用了不同的通讯协议而造成的。
6#
发表于 2009-4-16 17:10:05 | 只看该作者

绝对不是can

2总线是说2个县内包含了电源,通讯是迭加进去的!
7#
发表于 2009-10-22 13:54:21 | 只看该作者
二总线是指控制器引出的两根线做为总线,即可供电又可通讯。
8#
发表于 2009-10-29 20:47:09 | 只看该作者
二总线是指控制器引出的两根线做为总线,即可供电又可通讯。
9#
发表于 2009-12-14 09:28:07 | 只看该作者
学习
10#
发表于 2009-12-22 21:21:32 | 只看该作者
学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-4-19 13:33 , Processed in 0.130554 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表