1、如果断路器的打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(×)
2、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)
3、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√)
4、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√)
5、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(×)
6、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√)
7、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(×)
8、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√)
9、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√)
10、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)
11、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√)
12、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√)
13、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√)
14、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√)
15、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√)
16、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(×)
17、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(×)
18、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√)
19、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√)
20、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势。(√)
21、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√)
22、在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状。(√)
23、计算机监控系统的基本功能就是为运行人员提供站内运行设备在正常和异常情况下的各种有用信息。(×)
24、母线完全差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障时的最大短路电流。(×)
25、对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。(×)
26、距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。(×)
27、试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可靠短路,并同时通人正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。(×)
28、高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。(√)
29、跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(√)
30、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。(×)
31、在串联谐振电路中,电感和电容的电压数值相等,方向相反。(√)
32、电感元件在电路中并不消耗能量,因为它是无功负荷。(√)
33、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。(√)
34、从放大器的输出端将输出信号(电压或电流) 通过一定的电路送回到输入端的现象叫负反馈。若送回到输入端的信号与输入端原有信号反相使放大倍数下降的叫反馈。(×)
35、检查舌片在动作过程中与磁极间的间隙,上下间隔应尽量相同,最小间隔不得小于lmm。(√)
36、变电站装设避雷器是为了防止直击雷。(×)
37、辅助继电器可分为中间继电器、时间继电器和信号继电器。(√)
38、励磁涌流的衰减时间为1.5-2s。(×)
39、励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。(√)
40、继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。(√)
41、线路变压器组接线可只装电流速断和过流保护。(√)
42、在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。(√)
43、外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,称为这个电源的电动势。(√)
44、当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。(√)
45、室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。(×)
46、正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。(×)
47、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)
48、运算放大器有两种输入端,即同相输入端和反相输入端。(√)
49、三相桥式整流中,RL承受的是整流变压器二次绕组的线电压。(√)
50、在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流强度成反比。(√)
51、距离保护中阻抗继电器的精确工作电压,等于精确工作电流和电抗变压器整定阻抗的乘积,即Ugj=IgjZs所以精确工作电压与Igj、Zs均成正比。(×)
52、电力网中出现短路故障时,过渡电阻的存在,对距离保护装置有一定的影响,而且当整定值越小时,它的影响越大,故障点离保护安装处越远时,影响也越大。(×)
53、输电线路UC两相金属性短路时,短路电流Ibc滞后于BC相间电压一线路阻抗角。(√)
54、方向阻抗继电器中电抗变压器的两组二次绕组在同一电流下产生的转移阻抗值不等,将使其变为带偏移特性的阻抗继电器。(√)
55、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围增大。(×)
56、汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(×)
57、当Y,d接线的变压器三角形侧发生两相短路时,变压器另一侧三相电流是不相等的,其中两相的只为第三相的一半。(√)
58、在大接地电流系统中,线路的相间电流速断保护比零序速断保护的范围大得多,这是因为线路的正序阻抗值比零序阻抗值小得多。(×)
59、如果不考虑电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,零序电流超前零序电压90°。(√)
60、零序电流保护,能反映各种不对称短路,但不反映三相对称短路。(×)
61、相间0'接线的阻抗继电器,在线路同一地点发生各种相间短路及两相接地短路时,继电器所测得的阻抗相同。(√)
62、在系统振荡过程中,系统电压最高点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2处。(×)
63、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。(√)
64、Y,yn接线变压器的零序阻抗比YN,d接线的大得多。(√)
65、数字式仪表自校功能的作用,在于测量前检查仪表本身各部分的工作是否正常。(√)
66、空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。(√)
67、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。(×)
68、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,只需填用第二种工作票。(×)
69、输电线路的阻抗角与导线的材料有关,同型号的导线,截面越大,阻抗越大,阻抗角越大。(×)
70、全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻抗继电器的整定阻抗。(√)
71、方向阻抗继电器切换成方向继电器后,其最大灵敏角不变。(√)
72、综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别出非对称接地短路故障。(√)
73、小接地系统发生单相接地时,故障相电压为0,非故障相电压上升为线电压。(√)
74、对电流互感器的一、二次侧引出端一般采用减极性标注。(√)
75、变压器在运行中补充油,应事先将重瓦斯保护改接信号位置,以防止误动跳闸。(√)
76、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,一个接成开口三角形。(√)
77、输电线路零序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流。(×)
78、根据最大运行方式计算的短路电流来检验继电保护的灵敏度。(×)
79、减小零点漂移的措施:(1)利用非线性元件进行温度补偿;(2)采用调制方式; (3)采用差动式放大电路。(√)
80、双侧电源的单回线路,投检查无压一侧也同时投入检查同步继电器,两者的触点串联工作。(×)
81、在数字电路中,正逻辑"1"表示高电位,"0''表示低电位;负逻辑"1"表示高电位,"0"表示低电位。(×)
82、所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(√)
83、中央信号装置分为事故信号和预告信号(√)
84、事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。(√)
85、对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。(√)
86、跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。(√)
87、电气主接线图一般以单线图表示。(√)
88、瞬时电流速断是主保护。(×)
89、电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。(√)
90、接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。(√)
91、在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。(√)
92、现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。(√)
93、在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。(√)
94、我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。(√)
95、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%U。,和不大于70%Ue。(×)
96、在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ。(√)
97、不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(×)
98、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流滞后零序电压90°。(√)
99、方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短路时,将增大记忆时间,有可能造成继电器拒绝动作,而在反方向出口故障时,则又有可能引起继电器误动作。(×)
100、距离保护受系统振荡的影响与保护的安装地点有关,当振荡中心在保护范围外或位于保护的反方向时,距离保护就不会因系统振荡而误动作。(√)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
12#
发表于 2011-9-23 21:59:04 | 只看该作者
华为代理商
对于无私分享资源的同行,我都是充满了感激,谢谢前辈
11#
发表于 2010-12-26 19:20:13 | 只看该作者
华为代理商
谢谢~学习!!
10#
发表于 2010-12-24 15:13:48 | 只看该作者
华为代理商
学习学习
9#
发表于 2010-12-20 17:26:26 | 只看该作者
华为代理商
8#
发表于 2010-12-20 16:24:24 | 只看该作者
不错
7#
发表于 2009-3-11 09:58:31 | 只看该作者
6#
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:08:52 | 只看该作者
502、断路器操作机构的贮压器是液压机构的能源,属于充气活塞式结构。 (√)
503、检修断路器的停电操作,可以不取下断路器的主合闸熔断管和控制熔断管。(×)
504、跌落式熔断器可拉、合35kV容量为3150kVA及以下和10kV容量为30kVA以下的单台空载变压器。 (√)
505、测量lkV及以上电力电缆的绝缘电阻应选用2500V兆欧表。 (√)
506、软母线与电器设备端子连接时,不应使电器设备的端子受到超过允许的外加应力。 (√)
507、在使用互感器时应注意电流互感器的二次回路不准短路,电压互感器的二次回路不准开路。(×)
508、二次回路的任务是反映一次系统的工作状态,控制和调整二次设备,并在一次系统发生事故时,使事故部分退出工作。 (√)
509、电气设备的保护接地,主要是保护设备的安全。(×)
510、断路器的触头组装不良会引起运动速度失常和损坏部件,对接触电阻无影响。(×)
511、硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于30mm。 (√)
512、油断路器灭弧室的绝缘筒和绝缘垫圈的组装方向,应使其侧面的孔洞或槽口与油箱上的溢油孔或隔离弧片上的吹弧口对应。 (√)
513、少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之增大或减小。 (√)
514、铜母线接头表面搪锡是为了防止铜在高温下迅速氧化和电化腐蚀,以及避免接触电阻增加。 (√)
515、单相变压器连接成三相变压器组时,其接线组应取决于一、二次侧绕组的绕向和首尾的标记。 (√)
516、变压器分接开关上标有I、Ⅱ、Ⅲ三个标志,符合现运行位置为Ⅱ,低压侧电压偏高时,应将分接开关由Ⅱ调到Ⅲ。 (√)
517、立放垂直排列的矩形母线,短路时动稳定好,散热好,缺点是增加空间高度。 (√)
518、母线用的金属元件要求尺寸符合标准,不能有伤痕、砂眼和裂纹等缺陷。 (√)
519、母线工作电流大于1.5kA时,每相交流母线的固定金具或支持金具不应形成闭合磁路,按规定应采用非磁性固定金属。 (√)
520、断路器红、绿灯回路串有断路器的常开辅助接点"a"即可。(×)
521、断路器的控制回路主要由三部分组成:控制开关、操动机构、控制电缆。 (√)
522、SW6系列断路器一个Y形装置有2个断口,为了使各个断口在分、合闸时承受接近均等的电压,一般用电容均压。 (√)
523、电抗器支持绝缘子的接地线不应成为闭合环路。 (√)
524、母线常见故障有:接头接触不良,母线对地绝缘电阻降低和大的故障电流通过时母线会弯曲折断或烧伤等。 (√)
525、液压机构电磁铁对动作时间的影响因素有电磁铁的安匝数、工作气隙、固定气隙和动铁芯的灵活性。(√)
526、反映变压器故障的保护一般有过电流、差动、瓦斯和中性点零序保护。 (√)
527、断路器液压机构中的氮气是起传递能量作用的。(×)
528、液压油在断路器中是起储能作用的。(×)
529、断路器导电杆的铜钨合金触头烧伤面积达1/3以上,静触头接触面有1/2以上烧损或烧伤深度达2mm时,应更换。 (√)
530、变压器吊芯检查时,测量湿度的目的是为了控制芯部暴露在空气中的时间及判断能否进行吊芯检查。(√)
531、变压器、互感器绝缘受潮会使直流电阻下降,总损耗明显增加。(×)
532、运行变压器轻瓦斯保护动作,收集到黄色不易燃的气体,可判断此变压器有木质故障。 (√)
533、10kV以上电压等级的电缆之间或与其他电缆之间相互接近时的最小净距为0.25m。 (√)
534、对SF6断路器补气,不可用$F6气瓶及管道对断路器直接补入气体。(×)
535、SF6气体钢瓶在库中存放时间超过半年以上者,使用前既不用抽查,也不用化验。(×)
536、只重视断路器的灭弧及绝缘等电气性能是不够的,在运行中断路器的机械性能也很重要。 (√)
537、低温对断路器的操作机构有一定影响,会使断路器的机械特性发生变化,还会使瓷套和金属法兰的粘接部分产生应力。 (√)
538、CD20型电磁操作机构由两个相同线圈组成,当线圈串联时适用于220V电压,线圈并联时适用于110V电压。 (√)
539、变压器吊芯大修时,当空气相对湿度小于65%时,器身允许在空气中暴露16h。 (√)
540、油浸变压器的绝缘属于A级绝缘,其运行时的最高温度不得超过110C。(×)
541、选择母线截面的原则是按工作电流的大小选择,机械强度应满足短路时电动力及热稳定的要求,同时还应考虑运行中的电晕。 (√)
542、在使用互感器时应注意二次回路的完整性,极性及接地可以不必考虑。(×)
543、发现断路器液压机构压力异常时,不允许随意充放氮气,必须判断准确后方可处理。 (√)
544、断路器的触头材料对灭弧没有影响,触头应采用熔点高、导热能力一般和热容量大的金属材料。(×)
545、常见的SW6-110/220型断路器,把三角箱处的A点数值调大,断路器的行程将减少。 (√)
546、液压机构的检修必须掌握住清洁、密封两个关键性的要求。 (√)
547、电容型变压器套管在安装前必须做两项实验:tg3及电容量的测量。(×)
548、高压少油断路器需调试的共同内容有:缓冲器的调整,合闸限位装置的调整,行程和转角的调整。 (√)
549、SF6气体断路器含水量超标时,应将SF6气体放净,重新充人新气。 (√),
550、SF6断路器中水分是采用百分比率来计量的,用单位μL/L几表示。(×)
551、SF6断路器在零表压下对地或断口间应能承受工频最高相电压时间为5min。 (√)
552、低温对SF6断路器尤为不利,当温度低于某一使用压力下的临界温度,SF6气体将液化,从而对绝缘和灭,弧能力及开断额定电流无影响。(×)
553、SF6断路器及SF6全封闭组合电器年泄漏量,小于标准的3%即为合格。(×)
554、在保持温度不变情况下,线圈的绝缘电阻下降后再回升,60kV及以上变压器持续12h保持稳定无凝结水产生,即认为干燥完毕。 (√),
555、变电检修工应自行掌握的电气测试有:绝缘电阻、接触电阻、直流电阻的测试和动作特性的试验。 (√)
556、电缆管内径应不小于电缆外径的1.1倍,非金属电缆管其内径应不小于100mm。(×)
557、断路器合分闸速度的测量,应在额定操作电压下进行,测量时应取产品技术条件所规定的区段的平均速度、最大速度及刚分、刚合速度。 (√)
558、运行中的SF6气体应做的试验项目有八项:湿度、密度、毒性、酸度、四氟化碳、空气、可水解氟化物、矿物油等。 (√)
559、地面上绝缘油着火应用干砂灭火。 (√)
560、测量二次回路的绝缘电阻时,被测系统内的其他工作可不暂停。(×)
561、可以使用导线或其他金属线作临时短路接地线。(×)
562、检修人员与带电设备、带电体的安全距离为:"10kV为0.7m;60~110kV为1.5m;220kV为3m;500kV为5m。 (√)
563、充氮运输的变压器,将氮气排尽后,才能进入检查以防窒息。 (√)
564、四氯化碳灭火器对电气设备发生火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧也不导电。 (√)
565、干粉灭火器综合了四氯化碳、二氧化碳和泡沫灭火器的长处,适用于扑救电气火灾,灭火速度快。 (√)
566、SF6后断路器是利用SF6作为绝缘和灭弧介质的高压断路器。 (√)
567、碱性焊条在焊接过程中,会产生HF气体,它危害焊工的健康,需要加强焊接场所的通风。 (√)
568、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火,应使用1211灭火器灭火。 (√)
569、未经检验的SF6新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分别存放,不得混淆。 (√)
570、严禁在工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃、易爆物品,烘燥间或烘箱的使用及管理应有专人负责。 (√)
571、保证工作安全的技术措施有停电、装设接地线。(×)
572、阀型避雷器安装地点出现对地电压大于其最大允许电压时,避雷器会爆炸,在中性点不接地系统中最大允许电压取1.1倍线电压,中性点接地系统取0.8倍线电压。 (√)
573、可控硅整流电路,是把交流电变为大小可调的直流电,因此输出电压随控制角的增大而减小。 (√)
574、注入蓄电池的电解液,其温度不宜高于30℃,充电过程中液温不宜高于45℃。 (√)
575、SF6气体湿度是SF6设备的主要测试项目。 (√)
576、同步发电机的短路特性曲线是一条直线。(√)
577、调相机在迟相运行时向系统提供无功功率,进相时从系统吸收无功功率。(×)
578、机组进行自动准同期并网时,先合上发电机出口端断路器,然后马上给发电机加上励磁。(×)
579、发电机的三相电流之差不得超过额定电流的10%。(√)
580、发电机做调相机运行时,励磁电流不得超过额定值。(√)
581、水轮发电机转子回路发生一点接地时,允许继续运行两个小时。(√)
582、发电机的极对数和转子转速,决定了交流电动势的频率。(√)
583、调节发电机励磁电流,可以改变发电机的有功功率。(×)
584、发电机阻尼绕组在转子发生振荡时能起抑制振荡作用。(√)
585、水轮发电机转子滑环是将励磁电流导入转子绕组所需的电器元件。(√)
586、发电机失磁系指发电机在运行中失去励磁电流而使转子磁场消失。(√)
587、运行中的转子过电压是由于灭磁开关突然断开造成的。(√)
588、如果发电机的电压表、电流表、功率表周期性的剧烈摆动,就可以肯定发生了电振荡。(×)
589、三相交流发电机的有功功率等于电压、电流和功率因数的乘积。(×)
590、同步发电机失磁时,无功功率表指示在零位。(×)
591、发电机转子回路发生一点接地故障时,其励磁绕组的电压降低。(×)
592、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。(√)
593、同步发电机失磁时,功率因数表指示进相。(√)
594、同步发电机的静子三相电流不对称运行时,会引起转子内部过热。(×)
595、同步发电机发生振荡时,应设法增加发电机励磁电流。(√)
596、发电机定子单相接地故障的主要危害是电弧烧伤定子铁芯。(√)
597、使用兆欧表测量绝缘电阻时,测量用的导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。 (√)
598、变压器的铁芯不用整块铁制作而用硅钢片叠装而成,是为了减少变压器运行中的涡流损失及发热量。(√)
599、变压器的三相连接方式,最常用的就是星形和三角形连接。(√)
600、变压器的寿命是由线圈绝缘材料的老化程度决定的。(√)
601、变压器输出无功功率,也会引起有功损耗。(√)
602、变压器不对称运行,对变压器本身危害极大。(√)
603、变压器内的油有灭弧及冷却作用。(×)
604、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×)
605、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√)   
606、变压器差动保护的保护范围是变压器本身。(×)
607、变压器投入运行后,它的激磁电流几乎不变。(√)
608、如变压器的一次侧是高压,二次侧是低压,则称为升压变压器;反之,称为降压变压器:  (×)
5#
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:07:27 | 只看该作者
401、在电容器的两端加上直流电时,阻抗为无限相当于"开路"。 (√)
402、判断线圈中电流产生的磁场方向,可用右手螺旋定则。 (√)
403、交流电流通过电感线圈时,线圈中会产生感应电动势来阻止电流的变化,因而有一种阻止交流电流流过的作用,我们把它称为电感。 (√)
404、基尔霍夫电压定律指出:在直流回路中,沿任一回路方向绕行一周,各电源电势的代数和等于各电阻电压降的代数和。 (√)
405、所谓正弦量的三要素即为最大值、平均值和有效值。(×)
406、电容器具有阻止交流电通过的能力。(×)
407、当线圈的电感值一定时,所加电压的频率越高,感抗越大。 (√)
408、大小和方向均随时间周期性变化的电压或电流,叫正弦交流电。(×)
409、公式R=U/I说明电阻的大小与电压成正比。(×)
410、在电路中,任意两点间电位差的大小与参考点的选择无关。 (√)
411、在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)
412、节点定律也叫基尔霍夫第一定律。 (√)
413、右手定则用来确定在磁场中运动的导体产生的感应电动势的方向。 (√)
414、有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)
415、交流电路的电压最大值和电流最大值的乘积为视在功率。(×)
416、右手定则也称为发电机定则,是用来确定在磁场中运行的导体产生感应电动势方向的。 (√)
417、感应电流的磁场总是与原来的磁场方向相反。 (√)
418、甲、乙两电炉额定电压都是220V,甲的功率是1000W,乙的功率是2000W,则乙炉的电阻较大。(×)
419、电场中某点电场强度的方向就是正电荷在该点所受的电场力的方向。 (√)
420、绘制图样时所采用的比例为图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素的线性尺寸之比。 (√)
421、基尔霍夫电流定律指出:对于电路中任一节点,流人该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。(√)
422、感应电动势的大小与穿过线圈的磁通量的多少成正比。(×)
423、电源电动势的实际方向是由低电位指向高电 (√)
424、电容器具有隔断直流电、导通交流电的性能。 (√)
425、线圈中只要有电流流过就会产生自感电动势。(×)
426、两根平行载流导体,在通过方向相同的电流两导体将呈现排斥现象。 (√)
427、把电容器串联起来,电路两端的电压等于各电容器两端的电压之和。 (√)
428、自感电动势的方向始终与线圈中电流的方向相同。(×)
429、绝缘体不导电是因为绝缘体中几乎没有电子。 (√)
430、接地线是防止在未停电的设备或线路上意外地出现电压而保护工作人员安全的重要工具。(×)
431、使用兆欧表测量时,手摇发电机的转速要求120r/min。 (√)
432、功率因数过低,电源设备的容量就不能充分利用。 (√)
433、铝母线接触面可以使用砂纸(布)加工平整。
434、电压表应并联接人线路中。 (√)
435、电流表应串联接人线路中。 (√)
436、设备的额定电压是指正常工作电压。 (√)
437、接地装置对地电压与通过接地体流入地中的电流的比值称为接地电阻。 (√)
438、阀型避雷器的灭弧是利用非线性电阻(阀片)限制工频续流来协助间隙达到熄弧的目的。 (√)
439、用合闸把手将断路器合在第一位置,用手拖动CD2-40型操作机构的跳闸顶杆,若能跳闸,则说明自由脱 扣没有问题。 (√)
440、在地面上沿电流方向水平距离为0.8m的两点之间的电压,称为跨步电压。 (√)
441、连接组别是表示变压器一、二次绕组的连接方式及线电压之间的相位差,以时钟表示。 (√)
442、磁吹式避雷器是利用磁场对电弧的电动力使电弧运动,来提高间隙的灭弧能力。 (√)
443、硬母线施工过程中,铜、铝母线搭接时必须涂凡士林油。(×)
444、铜母线接头表面搪锡是为了防止铜在高温下迅速氧化或电化腐蚀以及避免接触电阻的增加。 (√)
445、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,另一个接成开口三角形。 (√)
446、一般室内矩形硬母线采用水平安装,是因其散热条件比竖装的好。 (√)
447、SF6气体具有优良的灭弧性能和导电性能。(×)
448、空气断路器是以压缩空气作为灭弧、绝缘和传动介质的断路器。 (√)
449、SF6气体断路器的SF6气体在常压下绝缘强度比空气大3倍。(×)
450、为了防止断路器电磁机构合、分操作时发生卡阻或铁芯生锈,应在检修维护时,在铁芯上涂上润滑油。(×)
451、接触器是用来实现低压电路的接通和断开的,并能迅速切除短路电流。(×)
452、SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的水分将对设备起腐蚀和破坏的作用。 (√)
453、电气设备的金属外壳接地是工作接地。(×)
454、在380/220V中性点接地系统中,电气设备均采用接地保护。 (√)
455、配电盘上交流电压表指示的是有效值,直流电压表指示的是平均值。 (√)
456、自动空气开关的瞬时脱扣器在线路上是过载保护。 (√)
457、SF6气体的缺点是它的纯气性能受水分影响特别大。 (√)
458、互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的相量翻转180~后,与一次电量(电压或电流)的相量之间的夹角。 (√)
459、低压试电笔在使用前应在已知的带电体上进行安全检查,合格后再使用。 (√)
460、磁力线是闭合的曲线。 (√)
461、在380V设备上工作,即使是刀闸已拉开,也必须用验电器或绝缘杆进行充分验电。 (√)
462、静电或雷电能引起火灾。 (√)
463、能量既不能产生也不能消失,只能转换。 (√)
464、固态绝缘体内的少数自由电子或离子在电场 作用下运动,逐渐形成大量有规律的电子流或离子流,这种现象称为电击穿。 (√)
465、电气设备的瓷质部分可以视为不带电的部分。(×)
466、一双绕组变压器工作时,电压较高的绕组通 过的电流较小,而电压较低的绕组通过的电流较大。 (√)
467、变电运行的有关规程,检修人员必须遵守。 (√)
468、大型电力变压器的油箱是吊芯式的。(×)
469、全密封油浸纸电容式套管借助于强力弹簧的压力来紧固,依靠弹簧的弹性来调节各零件的位移,防止套管渗漏油或其他零件受损伤。 (√)
470、着色标志为不接地中性线为紫色,接地中性线为紫色带黑色条纹。 (√)
471、直流装置中的正极为褐色,负极为蓝色。( )
472、交流装置中A相黄色,B相绿色,C相为红色。 (√)
473、绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有冷却作用,对断路器兼有熄弧作用。 (√)
474、硬母线不论铜线还是铝线,一般都涂有相位漆,涂漆后的母线幅射散热能力增加,母线温度下降。 (√)
475、软母线的悬挂与连接用的线夹主要有五种:悬垂线夹、T形线夹、耐张线夹、并沟线夹和设备线夹。(√)
476、导线在切割前,要先用细铁丝在切口两边绑扎牢,以防切割后散股。 (√)
477、一般交流接触器和直流接触器在使用条件上基本一样。(×)
478、额定电压为lkV以上的电气设备在各种情况下,均采用保护接地;lkV以下的设备,中性点直接接地时,应采用保护接零,中性点不接地时,采用保护接地。 (√)
479、380/220V中性点接地系统中,电气设备均采用接零保护。 (√)
480、连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到机械应力。 (√)
481、互感器二次侧必须有一端接地,此为保护接地。 (√)
482、LCW型电流互感器,与铁帽绝缘的一次端子为线圈首端,标号为L1;与铁帽有电气联系的一次端子为线圈的末端,标号为L2。 (√)
483、在维修并联电容器时,只要断开电容器的断路器及两侧隔离开关,不考虑其他因素就可检修。(×)
484、瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起防潮作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 (√)
485、断路器的跳闸、合闸操作电源有直流和交流两种。 (√)
486、电动机铭牌标明:星形仨角形接线,380/220V。如果将此电动机绕组接为三角形,用于380V电源上,电动机可正常运行。(×)
487、SW6系列断路器支柱中的变压器油只起绝缘散热作用而无其他作用。 (×)
488、SW6系列断路器的传动系统由水平拉杆、传动拉杆、提升杆和中间传动机构组成。 (√)
489、铜与铝硬母线接头在室外可以直接连接。 (×)
490、软母线T型压接管内壁,可不用钢丝刷将氧化膜除掉就可压接。(×)
491、设备线夹压接前应测量压接管管孔的深度,并在导线上划印,保证导线插入长度与压接管深度一致。(√)
492、压接管需二次压接时,要压到已压过的地方2mm左右。(×)
493、铜和铝硬母线连接时,室内铜导体应搪锡,室外或特殊潮湿的室内应使用铜铝过渡段。 (√)
494、暂不使用的电流互感器的二次线圈应断路后接地。(×)
495、并接在电路中的熔断器,可以防止过载电流和短路电流的危害。(×)
496、运行中的电压互感器,二次侧不能短路,否则会烧毁线圈,二次回路应有一点接地。 (√)
497、少油断路器绝缘提升杆拧进拐臂叉头内的尺寸不应大于30mm。(×)
498、变压器套管法兰螺丝紧固时,不需要沿圆周均匀紧固。(×)
499、SNl0型断路器的拐臂与转轴是用圆锥形销钉连接固定的,钻销钉孔时要把拐臂套在转轴上配钻。 (√)
500、配电盘柜内的配线截面应不小于1.5mm2。 (√)
501、为了防止雷电反击事故,除独立设置的避雷针外,应将变电所内全部室内外的接地装置连成一个整体,做 成环状接地网,不出现开口,使接地装置充分发挥作用。(√)
4#
 楼主| 发表于 2009-3-10 16:06:32 | 只看该作者
301 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×)
302 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(√
303 、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×)
304 、电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降压)和连续起动次数上。(√)
305 、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。(×)
306 、电动机“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min 。(×)
307 、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。(√)
308 、自耦变压器减压起动的方法,适用于容量在 320kW 以下笼型异步电动机频繁起动。(×)
309 、绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。(×)
310 、绕线转子异步电动机在重载起动和低速下运转时宜选用频繁变阻器起动。(×)
311 、采用频繁变阻器起动电动机的特点是,频繁变阻器的阻值能随着电动机转速的上升而自行平滑地增加。(×)
312 、绕线转子异不电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。(×)
313 、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√)
314 、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。(√)
315 、对开头的操作手柄上加锁、挂或拆指示牌也必须写入操作票。(×)
316 、运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。(×)
317 、变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。(×)
318 、变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。(×)
319 、抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。(×)
320 、电源从厂内总降压变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。(√)
321 、电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。(√)
322 、用万用表 R × 1 Ω档测试电解电容器,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,表针慢慢增大,若停在 10k Ω,说明电容器是好的。(×)
323 、锗管的基极与发射极之间的正向压降比硅管的正向压降大。(×)
324、通常所说的负载大小是指负载电流的大小。 (√)
325、电气设备安装好后,如有厂家的出厂合格证明,即可投入正式运行。(×)
326、接地装置的接地电阻值越小越好。 (√)
327、绝缘老化试验周期是每年一次。 (×)
328、安全规程规定220kV系统的安全距离为3m。 (√)
329、绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,其表面或与电极接触的空气中发生的放电现象,称为绝缘闪络。 (√)
330、呼吸器油盅里装油不是为了防止空气进入。 (√)
331、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝、石油等都属于有机绝缘材料。 (√)
332、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可就断开相关的设备电源,事后立即向上级汇报。 (√)
333、用隔离开关可以拉合无故障的电压互感器或 避雷器。 (√)
334、断路器调试中,只要求行程达到要求,超行 程町以不考虑。(×)
335、变电所装设了并联电容器后,上一级线路输 送的无功功率将减少。 (√)
336、有几个力,如果它们产生的效果跟原来的一 个力的效果相同,这几个力就称为原来那个力的分力。 (√)
337、作用于一物体上的两个力大小相等方向相反,但不在同一直线上,这样的一对力称为"力偶"。 (√)
338、当电网电压降低时,应增加系统中的无功出力;当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。 (√)
339、正常情况下,将电气设备不带电的金属外壳或构架与大地相接,称为保护接地。 (√)
340、采用自动重合闸有利于电力系统的动态稳定。
341、通过变压器的短路试验数据可求得变压器的阻抗电压百分数。 (√)
342、当物体受同一平面内互不平行的三个力作用而保持平衡时,此三个力的作用线必汇交于一点。 (√)
343、三视图的投影规律是:主、俯视图长对正(等长),主侧(左)视图高平齐(等高),俯侧(左)视图宽相等(等宽)。 (√)
344、直流电动机启动时的电流等于其额定电流。(×)
345、绝缘材料对电子的阻力很大,这种对电子的阻力称为绝缘材料的绝缘电阻。 (√)
346、交流电路用的电流表所指示的是交流电的平均值。(×)
347、高压开关柜的金属网门的高度一般规定不低于1.5m。 (√)
348、在断路器控制回路中,红灯监视跳闸回路,绿灯监视合闸回路。 (√)
349、单相照明电路中,每一个回路负载电流一般不应超过15A。 (√)
350、蓄电池的电解液是导体。 (√)
351、电力网装了并联电容器,发电机就可以少发无功。 (√)
352、小电流接地系统中的并联电容器可采用中性点不接地的星形接线。 (√)
353、变压器在空载合闸时的励磁电流基本上是感性电流。 (√)
354、变压器二次电流与一次电流之比,等于二次绕组匝数与一次绕组匝数之比。(×)
355、电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形且中性点都接地时,二次绕组中性点接地称为工作接地。(×)
356、无时限电流速断保护的保护范围是线路的70%。(×)
357、电力网中性点经消弧线圈接地是用它来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的超前电流分量。 (√)
358、电流互感器在运行时不能短路,电压互感器在运行时不能开路。(×)
359、电压互感器二次回路导线(铜线)截面不小于2.5mmz,电流互感器二次回路导线(铜线)截面不小于4mm2。 (√)
360、电源电压一定的同一负载,按星形连接与按三角形连接所获取的功率是一样的。(×)
361、在我国电力系统中,发电总功率大于消耗的总功率时,系统频率可高于50Hz。 (√)
362、电力系统对继电保护的基本要求是:快速性、灵活性、可靠性和选择性。 (√)
363、电源电压波动范围在不超过±20%的情况下,电动机可长期运行。(×)
364、串联电容器与并联电容器一样,都可提高系统的功率因数和改善电压质量。 (√)
365、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。 (×)
366、变压器各绕组的电压比与各绕组的匝数比成正比。 (×)
367、激磁涌流对变压器无危险,因为种种冲击电流存在的时间短。 (√)
368、变压器短路电压的百分数值和短路阻抗的百分数值相等。 (√)
369、变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比。 (√)
370、绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。 (√)
371、单位长度电力电缆的电容量与相同截面的架空线相比,电缆的电容大。 (√)
372、装设电抗器的目的是限制短路电流,提高母线残余电压。 (√)
373、零序电流只有在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现。 (√)
374、电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式的影响较大。 (√)
375、电力系统在很小的干扰下,能独立恢复到原状态的能力,称为静态稳定。 (√)
376、直流电流表也可以测交流电流。 (×)
377、使用兆欧表时,应先将兆欧表摇到正常转速,指针指无穷大,然后瞬间将两测量线对搭一下,指针指零,此表才可以用来测量绝缘电阻。 (√)
378、选择仪表量程的原则是:被测量值不低于仪表选用量程的2/3,而又不超过仪表的最大量程。 (√)
379、测量直流电压和电流时要注意仪表极性,被测量回路的极性可以不考虑。 (×)
380、电荷之间存在着作用力,同性相互排斥,异性相互吸引。 (√)
381、金属导体电阻的大小与加在其两端的电压有关。(×)
382、系统电压220V是指三相四线制接线中相线对地电压。 (√)
383、电流在一定时间内所做的功称为功率。(×)
384、串联回路中,各个电阻两端的电压与其阻值成正比。 (√)
385、视在功率是指电路中电压与电流的乘积,它既不是有功功率也不是无功功率。 (√)
386、通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大2倍。(×)
387、两根同型号的电缆,其中较长者电阻较大。 (√)
388、在交流电路中,把热效应与之相等的直流电的值称为交流电的有效值。 (√)
389、当线圈加以直流电时,其感抗为零,线圈相当于"短路"。 (√)
390、 当电容器的电容值一定时,加在电容器两端的电压频率越大,容抗越小。 (√)
391、电压也称电位差,电压的方向是由低电位指向高电位。(×)
392、电动势与电压的方向是相同的。(×)
393、在一电阻电路中,如果电压不变,当电阻增加时,电流也就增加。(×)
394、正弦交流电变化一周,就相当于变化了2πrad。 (√)
395、三相电源中,任意两根相线间的电压为线电压。 (√)
396、两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷量少。 (√)
397、全电路欧姆定律是用来说明在一个闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路中电源的内阻和外阻之和成反比。 (√)
398、在交流电路中,阻抗包含电阻"R"和电抗"X"两部分,其中电抗"X"在数值上等于感抗与容抗的差值。 (√)
399、在直流电源中,把电流输出的一端称为电源的正极。 (√)
400、两交流电之间的相位差说明了两交流电在时间上超前或滞后的关系。 (√)