监控报警联动的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-9 21:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位老师,今天遇到一个问题,要监控报警联动,即报警探头报警时,对应的监控画面上电视墙,,,,,,可是现在选用的报警探头没有地址模块,是不是要添加报警地址模块,还有矩阵是多路输入报警的,即16路报警输入的,,就是将原有的星型报警结构改为总线型,应该将总线接在那路报警输入上,还要分遍出是那个探头报的警,,,,就现在产品应该怎么改?才能达到要求???谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-3-10 00:42:12 | 只看该作者
华为代理商
如果是分线制就不需要地址模块了 一对一接入具证
3#
发表于 2009-3-10 08:49:58 | 只看该作者
华为代理商
一般矩阵和报警主机联动采取干接点硬联动的方式,这种方式稳定可靠,但是对应联动关系是固定的;

矩阵报警联动系统工作原理为:报警防区一旦发现警情,红外对射报警器就会感知,立刻产生报警信号,该报警信号将通过报警主机传输给矩阵(或直接传给矩阵报警输入端子),矩阵做出即时响应,立刻根据矩阵设置好的对应联动编程关系执行(即哪路报警输入时,对应哪路输出,同时电视墙第几路视频输出至主屏),同时将防区画面显示在矩阵监视器上,供操作人员查看。

需要说明的是: 1.如果报警主机是总线主机,则必须通过继电器联动箱实现与矩阵报警输入对应.  2.另外您必须先进入矩阵菜单,设置好联动逻辑关系和对应输出关系后才能生效.  3.硬件连线和软件设置都完成后,别忘记最后一步,布防. 具体请参考相关矩阵说明书.

请到弱电下载站搜索关键字[B]“矩阵”[/B],即可找到很多相关的内容供参考!