可以问消防水系统施工的问题么?(若不行,请斑竹删除)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-22 17:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我负责的一个消防工程,是超高层建筑,没有中间避难层,水泵从地下室把水直接打倒屋面。水泵的出口压力有2.2MPa。我买来国标管,滚槽后装卡箍,超过2.0MPa后就都爆了。根本不能满足2.6MPa的试验压力。我想用焊接法兰连接,可是应建设单位要求,管道全部穿梁,也就是说焊接后无法再镀锌。
谁能帮我想想办法。!!急切!!

悬赏解决,价格可以商量。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-23 17:29:40 | 只看该作者
华为代理商
沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa

无法满足此要求时,则只能考虑焊接等工艺。镀锌管不是不能焊接,是尽量不焊接,如果焊接了破坏的锌层一定要二次镀锌。 焊接完后焊接处再镀锌,不太现实,但外部要局部刷银粉漆,至于焊接处内部肯定是无法处理的。

你这种问题最好问下设计院,在设计院同意的情况下,再进行施工和处理。