一打空气开关就掉是什么回事??

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-21 13:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一家庭室内线路分插座 空调 厨房 灯光照明  浴室 5部分线路  现插座空开一打上去马上又掉下 把零线断开还是这样  请问是什么回事??<一墙壁插座处有过受潮痕迹>会不会是火线对地短路了  该什么办 ~暗线的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-21 15:18:05 | 只看该作者
华为代理商
按楼主所说的情况,估计时零火短路或是火线对地了。在不知道是哪个插座有问题的时候,可以先断电把插座面板拆下,逐个检查一下面板后侧的接线是否有松动或是脱落问题。若是分5部分线路的话,断开开关,拔下所有负荷插头,用绝缘摇表测一下绝缘电阻,查一下,若是线路有问题了,只有更换导线了。
3#
发表于 2009-2-22 15:42:30 | 只看该作者
华为代理商
因为您的线路分了5部分,且现在仅有插座这部分送电会跳闸,则可以肯定故障在插座电路部分。

根据送电跳闸,可以基本判断是漏电跳闸,因此应该先拆除所有与插座有关的用电设备插头。 然后送电看是否正常(这样可排除电器漏电的可能)。 断开零线仍然跳闸,不能说明任何问题,因为一旦存在漏电,断不断零线都会跳闸。 

如果查实为线路漏电,则应该重点检查以下部分: 1、存在暗线接头的地方; 2、存在接线盒的地方; 3、存在漏电/潮湿的地方; 4、卫生间尤其是浴室; 5、厨房,重点检查油烟机等。
4#
发表于 2009-2-23 10:30:51 | 只看该作者
华为代理商
首先可将所有插座上的负载拔下,随后推上空气开关(排除空气开关故障),然后逐个加入各个负载,直到空气开关断开(检查这一插座是否损坏或电器是否短路、漏电)