光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4808|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

AUTO-DIALER 911拔号器的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-20 23:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
新安装一个CK2316的报警系统,刚开始用的是该系统的自动拔号,发现有误报的情况,就加装了一个AUTO-DIALER 911拔号器,可没过两天就发现该拔号器的LED显示灯都灭了,一个都不亮,触摸所有的按钮,没有一个有反应,我就将拔号器断电重新上电,发现拔号器还能读秒自检,LED也跟随读秒的“嘟”音同步闪烁,象正常业样,可自检读秒完成后,“嘟嘟”两声,就什么也没有了,怎么按上面的按钮都没有反应,就只有换一个,换上以后,都正常,触发系统也能拔号,我以为工作就算是OK了,我今天准备去跟甲方结算,我先到拔号器的地方去检查一下,结果看到又跟前一个拔号器一样的结果,晕……,我的接线方式是触发线接的警号的出线端上。望各位高手帮我解决这个问题!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-22 15:55:26 | 只看该作者
华为代理商
拨号器供电电压是否正确。 很多情况下电源标称:12V,实则输出15V,这样用不了几天就烧坏设备了。 

确定拨号器通讯接口与CK2316通讯接口不存在电压异常?标准电压好象是:DC12V输入或无源输入。另外拨码是否完全正确。

拨号器接线的方法:

接电源(DC12V),红色接正极,黑色接负极;  接信号线,当接至NC或NO接点时,不分极性,当接至DC12电压时,蓝色或黄色接正极,绿色接负极。
3#
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:10:28 | 只看该作者
华为代理商
你好!谢谢你的回答。将拔号器断电重新上电,发现拔号器还能读秒自检,LED也跟随读秒的“嘟”音同步闪烁,象正常业样,可自检读秒完成后,“嘟嘟”两声,就什么也没有了。我的电源线都接对了,就是没有查信号线是不是接对了,我不没有去查,可为什么它还能自检读秒,装上去的时候我触发了两次系统,它都能正确拔号,为什么不是当时就烧,而是等我走了以后一段时间才烧呢这是我想不通的原因。请你指教,静候佳音。
4#
发表于 2009-2-26 15:04:30 | 只看该作者
华为代理商
建议外接一个继电器,通过继电器来控制拨号器。继电器一端接在报警主机的警号输出,另一端接

在911拨号器NC或NO接点,我试过好多次,很好用的,还可防止烧掉911拨号器!

2008年2月28日

15:02:15

5#
 楼主| 发表于 2009-4-19 23:01:31 | 只看该作者
华为代理商
我看还是用外接继电器吧,接好后到现在都没事。以后不要用警号的输出电源驱动拔号器了。拔号器返回给厂家,检测后说是一个电容坏了。还有就是谢谢各位的参与。
6#
发表于 2009-4-20 01:12:30 | 只看该作者
fddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
7#
发表于 2009-4-20 14:10:28 | 只看该作者
真是不错
8#
发表于 2009-4-20 16:37:34 | 只看该作者
学习,
9#
发表于 2010-8-20 22:04:40 | 只看该作者
接线有没有错啊!它是通过报警触发警号12V电压来实现驱动拨号的哦,电压过高也会烧掉,但有一个问题,本人经历过的,不知对兄台有没帮助,我以前有对主机220那里的地线接上,经常出现的故障,有拨号动作但总拨不出,后来把地线去掉就正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-6 09:13 , Processed in 0.078653 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表