请教关于消防的一些处理方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-16 23:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
各位师傅:

  兄弟做消防是个新手,向大家请教几个消防方面的问题。就是怎样去处理消防主机上报请求,火警,回答的那些设备!

先谢谢大家了!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-17 08:47:32 | 只看该作者
华为代理商
请求指示灯: 这是主机置于“半自动”状态时的一种预警指示,即系统主机根据已经编写好的逻辑联动关系告诉您哪个设备需要启动。
    例如:地下室某处烟感报警,则主机的地下室排烟风机会提示“请求”启动;

火警指示灯:接收到控制器发出的允许请求命令时,火警指示灯亮。当主机置于“全自动”状态时,系统自动根据已经编写好的逻辑联动关系直接启动相应设备。

回答指示灯:告诉您某设备已经正常启动工作,返回一个指示信号给您。

强烈建议:有人值班的消防控制室一定要把主机置于“半自动”状态,即:有火警时会报警,会提示对应联动设备请求启动。 尽量不要置于“全自动”状态,否则一旦有火警,排烟风机,消防泵,卷帘门这些都会全自动动作。

有气体灭火装置的单位,更要精心操作,否则有可能造成误喷,直接经济损失惨重。 (以前我工作的单位就曾有过误喷事件)
3#
发表于 2009-2-18 02:05:49 | 只看该作者
华为代理商
详细的解释,谢谢!
4#
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:16:05 | 只看该作者
华为代理商
谢谢解答!

感激!
5#
发表于 2009-2-21 20:28:41 | 只看该作者
华为代理商
好东西
6#
 楼主| 发表于 2009-3-15 12:51:26 | 只看该作者
2楼回答的非常好!

可是我还想问一下,我们小区的消防主机报请求与回答的那些设备,在主机复位之后请求与回答信号依然存在,我应该怎样去处理这些东西才能在主机上让它们消失呀?
7#
发表于 2009-3-28 00:54:23 | 只看该作者
消音。复位现场查看