请教个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-16 14:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教大家个问题。国外产品的探测器一般都分正负极性,如果在一回路中有个探测器正负极性接反了,请问如何快速解决这个问题。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-16 14:41:04 | 只看该作者
华为代理商
还想什么呢!改回来!
3#
发表于 2009-2-16 15:35:00 | 只看该作者
华为代理商
(什么叫标准,什么叫统一,什么叫规范...) 经常有施工人员技术水平差或管理人员疏于管理造成本应该统一规范的接线标准乱七八糟,结果是轻则设备不能正常工作,重则烧坏主机.

强烈建议: 不论探测器是否总线分极,都应该按照统一的接线颜色和端子来对待. (线是有颜色的,我们可以强行规定红色为正,黑色为负,并要求所有配线/续接都按对应颜色处理[中间不得乱色],所有探测器接线均按统一规范来弄.)

楼主目前的处理办法是一个个矫正. 严格按统一颜色和端口来接线.
4#
发表于 2009-2-16 15:53:20 | 只看该作者
华为代理商
这个还用说自己把它改回来嘛?
5#
发表于 2009-2-17 10:08:51 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="gyyzhangyu"]这个还用说自己把它改回来嘛?

[/quote] 按统一的标准改回来。 这回可别再弄错了,否则亏了时间还亏钱。
6#
 楼主| 发表于 2009-2-17 11:31:32 | 只看该作者
现在这条回路上有100个探测器,你不知道那个探头正负极性接反。我问你们的问题是利用什么方法能快速有效的寻找到这个探测器。我要知道那个探测器接反了我还问你们。
7#
发表于 2009-2-17 19:24:45 | 只看该作者
应该是寻找分线处然后分段找了
8#
发表于 2009-2-17 23:15:27 | 只看该作者
简单,拆下来一个一个找
9#
发表于 2009-4-17 22:21:15 | 只看该作者
分极性的设备用万用表的二极管档测量线路正、反向阻值不同的,先在线路中间断开,左右测量一下,很快就有结果的
10#
发表于 2009-4-18 16:06:32 | 只看该作者
分段测量,逐步缩小范围,