请教各位老大海湾QG-QB5000报总线绝缘故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-22 18:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教各位老大海湾QG-QB5000报总线绝缘故障,一般由什么原因造成,请各位老大指点
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-1-22 19:46:55 | 只看该作者
华为代理商
总线绝缘故障?还没遇到过。。。
3#
发表于 2009-1-22 21:35:33 | 只看该作者
华为代理商
海湾的设备都是GST开头的。QB5000是什么设备?没有见过。
4#
 楼主| 发表于 2009-1-22 23:48:46 | 只看该作者
华为代理商

海湾的设备都是GST开头的。QB5000是什么设备?没有见过。

是海湾GST-QT-QB-5000
5#
发表于 2009-1-23 07:26:30 | 只看该作者
华为代理商
看来楼主是真不了解消防主机是如何命名的。《GST-QT-QB-5000》这个根本不是海湾的设备,也不是国家要求的标准命名法。
6#
发表于 2009-1-24 13:44:37 | 只看该作者
查找一下总线是否有某处破损或楼板漏水造成绝缘降低. 另外:检查各模块接线端子是否积尘或污染严重.
7#
发表于 2009-1-24 22:42:17 | 只看该作者
总线绝缘故障处理起来挺麻烦。在回路板正常的情况下,系统小的全部摘下探测、模块等器件先测线路,再分别装上器件。大的系统则分片分区断开接线盒节点,再看故障是否存在。正常情况下主机报丢点故障,而非总线绝缘故障。

器件和线路漏电的可能都比较大哦,耐心寻找吧哈哈哈
8#
发表于 2009-1-31 09:34:55 | 只看该作者
首先检查隔离器是否动作,如果动作,拆下隔离器从此测量线路,判断是来线还是去线故障,在用查找线路故障的方法查找;如果没动作,检查是否积尘
9#
发表于 2009-2-1 10:28:40 | 只看该作者
找海湾啊
10#
发表于 2009-3-17 16:23:56 | 只看该作者
先拔去回路总线,确定回路板有无问题,然后再查回路总线有无漏电,短路现象