帮个忙,消防主机备用电池一般多大容量?

[复制链接]
31#
发表于 2009-7-19 21:49:03 | 只看该作者
华为代理商
24VAH
32#
发表于 2009-8-6 10:32:38 | 只看该作者
华为代理商
一般选用两块12V、12AH电池并联方式,也有采用12V、17AH电池等,各个厂家都不一定。
33#
发表于 2009-8-7 15:21:43 | 只看该作者
华为代理商
DDDDDDDD
34#
发表于 2009-8-17 10:11:02 | 只看该作者
华为代理商
24--48AH
35#
发表于 2009-8-25 22:06:22 | 只看该作者
华为代理商
24的!
36#
发表于 2009-8-26 14:18:54 | 只看该作者
来学习
37#
发表于 2009-8-28 10:42:11 | 只看该作者
机型不一样电池容量不一
38#
发表于 2009-8-30 19:04:28 | 只看该作者
需要看机器的负载。我一般这样做:壁挂机器如果是纯报警的采用2节12V-7Ah的,如果是带有联动的采用2节12V-10Ah的;柜机采用2节12V-20Ah的;如果外带广播电话用2节12V-30Ah的。按照我说的没问题!
39#
发表于 2009-9-1 08:57:45 | 只看该作者
顶你,看来你是老技术了
40#
发表于 2009-9-1 15:15:33 | 只看该作者
学习学习再学习,感谢感谢再感谢!