帮个忙,消防主机备用电池一般多大容量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-20 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
一般消防主机在选用备用电池时一般选择几伏几安时的电池。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-1-20 10:18:46 | 只看该作者
华为代理商
24V24AH的联动的!24V12AH的主机吧`~
3#
发表于 2009-1-20 10:29:06 | 只看该作者
华为代理商
一般选择:24V/40AH (某些厂商配24V/20AH,我个人认为容量太小了。) 容量宜大不宜小,消防设施本身是保证安全的东西,万一停电一整天或间歇停电极多,来电后充电时间严重不足,大家都在点蜡烛照明,正是容易引发火灾的高峰。 如果此时,消防后备电池因充电不足而无法工作,后果将极严重。 省这点小钱没有意义,生命安全高于一切。


根据《民用建筑电气设计规范》要求中对EPS持续工作时间等提出如下基本要求: 

1.能使水喷雾和泡沫灭火系统持续工作30分钟以上。

2.能使火灾事故广播系统持续工作20分钟以上。

3.各种警报、报警装置持续工作不小于10分钟 。

4.消防电梯、排烟设备等持续工作60分钟以上。

作为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,为应急照明及其它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。
4#
发表于 2009-1-23 07:32:08 | 只看该作者
华为代理商
国家标准在这方面有要求,
5#
发表于 2009-1-28 09:09:13 | 只看该作者
华为代理商
一般选择:24V/40AH (某些厂商配24V/20AH,我个人认为容量太小了。)
6#
发表于 2009-1-28 10:25:27 | 只看该作者
不知道楼上是做那方面的工作的。电池配的大小一般厂家是给出一个参考数,这也是够符合规范要求的。你知道20AH改到40AH的电池成本要增加多少吗?要是不记成本,也就没有讨论的意义了。
7#
发表于 2009-2-2 07:57:11 | 只看该作者
电压不变容量大一点更好些
8#
发表于 2009-2-2 12:00:17 | 只看该作者
我们老板给人配2*12v7ah,好像消防检测不捡,关系特硬
9#
发表于 2009-2-9 11:39:30 | 只看该作者
12V25AH、12V24AH、12V7AH、这一块没有标准,一般都是设备出厂时已配好的,更换时按原配置更换就可以了,出厂时设计的容量如电池正常,即可保证设备的使用。
10#
发表于 2009-2-9 12:06:15 | 只看该作者
这一块没有标准,一般都是设备出厂时已配好的,更换时按原配置更换就可以了,出厂时设计的容量如电池正常,即可保证设备的使用。