光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: zhanglilong
打印 上一主题 下一主题

帮个忙,消防主机备用电池一般多大容量?

[复制链接]
11#
发表于 2009-3-29 13:57:47 | 只看该作者
华为代理商
12v 7ah
12#
发表于 2009-3-29 18:58:09 | 只看该作者
华为代理商
各厂的东西配置不一样
13#
发表于 2009-3-29 21:09:13 | 只看该作者
华为代理商
学习
14#
发表于 2009-4-2 00:22:28 | 只看该作者
华为代理商
消防主机的电池按厂家的建议就好了,一般7~12AH都比较常见。

联动电源的电池就不固定了,应该取决于联动设备的数量和形式。

如果只是一个小办公楼,只联动两个警铃,我想有7AH也够了。但如果是中央电视台,只设一个联动电源的话?大家觉的应配多大的才够?
15#
发表于 2009-4-2 10:25:57 | 只看该作者
华为代理商
一般都是2*12V17AH的
16#
发表于 2009-4-29 17:02:47 | 只看该作者
一般是2块电池串联而成,每块电池是12V,AH为7AH以上,我见过7AH,12AH、17AH的火灾自动报警主机

17#
发表于 2009-4-30 07:59:59 | 只看该作者
最好是按照原厂的配置  因为我们在维修的同时也得考虑投入的成本
18#
发表于 2009-4-30 08:37:17 | 只看该作者
学习了
19#
发表于 2009-4-30 08:50:34 | 只看该作者
要用多少安时是根据现场点位的多少和每一个点位的耗电量来计算的,点位多就要大安时的点位少就用小安时的,
20#
发表于 2009-5-2 07:57:18 | 只看该作者
两节12V蓄电池