线缆型号:YJV22-3*1.5 用途:监控系统电源线缆 三芯线分别以红、绿、黄标识。以红/绿两芯传输220V电压。电压由机房UPS排插接出。现将前端摄像机输入红/绿两芯短路。在机房端测红/绿两芯开路。前端再分别短接红黄、绿黄两芯。测得红黄开路,绿黄短路,但电阻较高(对比其它同型号同用途线路所得结果)。初步判定红线断掉,换绿黄两芯重新供电。但摄像机前端仍测不出电压。 请大家帮忙分析下是不是红线断掉,绿线或黄线破皮接触大地造成此种情况?如果不是,是否还有其它原因能造成这种情况。 注:线缆有一段是埋入地下的。 排除UPS供电电源,其它摄像机电源也由此引出,工作正常。 |