光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1754|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求:线缆故障排查!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-1-8 21:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

线缆型号:YJV22-3*1.5 

用途:监控系统电源线缆

     三芯线分别以红、绿、黄标识。以红/绿两芯传输220V电压。电压由机房UPS排插接出。现将前端摄像机输入红/绿两芯短路。在机房端测红/绿两芯开路。前端再分别短接红黄、绿黄两芯。测得红黄开路,绿黄短路,但电阻较高(对比其它同型号同用途线路所得结果)。初步判定红线断掉,换绿黄两芯重新供电。但摄像机前端仍测不出电压。

    请大家帮忙分析下是不是红线断掉,绿线或黄线破皮接触大地造成此种情况?如果不是,是否还有其它原因能造成这种情况。

注:线缆有一段是埋入地下的。

排除UPS供电电源,其它摄像机电源也由此引出,工作正常。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-1-8 22:19:29 | 只看该作者
华为代理商

首先说摇测强电线路应该使用500v绝缘摇表,用万用表测得的数据不准,尤其是线路较长的。另外,摇测时应该将电缆两端全部断开(不要接负荷,不要接控制开关)。

根据楼主所说的现象应该是线缆有断路现象,先检查一下明敷设的部分,无问题后在检查一下埋地敷设的部分。怀疑是由于线缆较细在敷设电缆时有硬伤及电缆某处的现象。

3#
发表于 2009-1-9 08:09:04 | 只看该作者
华为代理商
怀疑是:敷设电缆时有硬伤及电缆某处有断裂的现象. 如果是红线断,那其它线必定也受损伤或断线. 建议:先查明敷部分,再查暗线部分,分段仔细查找.
4#
发表于 2009-1-24 10:56:06 | 只看该作者
华为代理商
分段通电排除,阻值未必可靠。