第一章
    
101 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,特制订本规范。
    
102 本规范适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统的施工及验收,不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。
    
103 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。
    
104 火灾自动报警系统的施工及验收。除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。


 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2006-5-19 07:01:59 | 只看该作者
华为代理商

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

 第二章 系统的施工
    
第一节 一般规定
    
211 火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。
    
212 火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。
    
213 火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件:
    
一、竣工图;
    
二、设计变更文字记录;
    
三、施工记录(包括隐蔽工程验收记录);
    
四、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);
    
五、竣工报告。
   


  


 

3#
 楼主| 发表于 2006-5-19 07:02:51 | 只看该作者
华为代理商

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

 第二节 布线
    
221 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
    
222 火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查;
    
223 在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
    
224 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
    
225 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
    
226 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。
    
227 管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:
    
一、管子长度每超过45m,无弯曲时;
    
二、管子长度每超过30m,有一个弯曲时;
    
三、管子长度每超过20m,有二个弯曲时;
    
四、管子长度每超过12m,有三个弯曲时。
    
228 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。
    
229 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
    
2210 线槽的直线段应每隔1.01.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点;
    
一、线槽接头处;
    
二、距接线盒0.2m处;
    
三、线槽走向改变或转角处;
    
2211 吊装线糟的吊杆直径,不应小于6mm
    
2212 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
    
2213 火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其地绝缘电阻值不应小于20MΩ
4#
 楼主| 发表于 2006-5-19 07:03:56 | 只看该作者
华为代理商

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

  第三节 火灾探测器的安装
    
231 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
    
一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
    
二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;
    
三、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m
    
四、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
    
五、探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
    
232 线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
    
233 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
    
234 探测器的线应为红色,线应为兰色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
    
235 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。
    
236 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
    
237 探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
    
238 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

5#
 楼主| 发表于 2006-5-19 07:04:52 | 只看该作者
华为代理商

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

第四节 手动火灾报警按钮的安装
    
241 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处。
    
242 手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。
    
243 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。
  

6#
 楼主| 发表于 2006-5-19 07:05:11 | 只看该作者

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

  第五节 火灾报警控制器的安装
    
251 火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪0.10.2m
    
252 控制器应安装牢固,不得倾斜。其安装在轻质墙上时,应采取加固措施。
    
253 引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
    
一、配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;
    
二、电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;
    
三、端子板的每个接线端,接线不得超过两根;
    
四、电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;
    
五、导线应绑扎成束;
    
六、导线引人线穿线后,在进线管处应封堵。
    
254 控制器的主电源引人线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
    
255 控制器的接地应牢固,并有明显标志。
    
第六节 消防控制设备的安装
    
261 消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
    
262 消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。
    
263 消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
    
264 消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。
    
第七节 系统接地装置的安装
    
271 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
    
272 由消防控制室引至接地体的工作接地线,通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管。
    
273 工作接地线与保护接地线必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。
    
274 接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:
    
一、测量接地电阻,并作记录;
    
二、查验应提交的技术文件;
    
三、审查施工质量。
7#
 楼主| 发表于 2006-5-19 07:08:45 | 只看该作者

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

    第三章 系统的调试
    
第一节 一般规定
    
311 火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
    
312 火灾自动报警系统调试前应具备本规范第2.1.2条和2.1.3条所列文件及调试必需的其它文件。
    
313 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。
    
第二节 调试前的准备
    
321 调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。
    
322 应按本规范第二章的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
    
323 应按本规范第二章要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
    
第三节
    
331 火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
    
332 火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
    
一、火灾报警自检功能;
    
二、消音、复位功能;
    
三、故障报警功能;
    
四、火灾优先功能;
    
五、报警记忆功能;
    
六、电源的自动转换和备用电源的自动充电功能;
    
七、备用电源的欠压和过压报警功能。
    
333 检查火灾自动报警的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。
    
334 应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
    
335 应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
    
336 火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,按本规范附录一填写报告。

 
8#
发表于 2006-11-29 15:50:55 | 只看该作者

Re:火灾自动报警系统施工及验收规范

抄袭顶
9#
发表于 2008-12-6 21:14:31 | 只看该作者