碰到奇怪的事情

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-12-15 10:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

 停车场的远距离读头到它的控制器的距离不到3m,用的是5类网线,开始用的好好的但是过几天就不行了,将网线

不从地地下走就没有问题,只要从地面地下走,就会出现用几天就失灵的事情,应该不是什么干扰问题吧,因为线是从管子里走的,地面地下也没有走强电什么的。

  有人知道谁什么原因吗?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-12-15 11:03:30 | 只看该作者
华为代理商

我在工程中碰到过的一个实例: 读头至票箱约12米左右。使用网线传输,有时能读,有时不能读,有时读卡错误。

后分析并解决:之前采用的线材为网线,之后尝试用0.5屏蔽线,仍然不行;最终采用数据线线材0.75屏蔽线,电源也需线径0.75以上。总结:对于远距离读卡器,为了保证韦根通讯正常,在5米以下时,可采用网线并联使用,当距离在10米左右和以上时,数据线应采用线径0.75以上屏蔽线,电源线线径0.75以上,线径越粗越好。

3#
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:06:33 | 只看该作者
华为代理商
线径是越粗越好 但是就3m的距离原本以为对线径要求不是太高用网线代替的,后来换成0.5的rvvsp的线也同样有这样的问题。
4#
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:10:18 | 只看该作者
华为代理商
还得感谢你的解答 有时候碰到的问题真是很奇怪 呵呵
5#
发表于 2008-12-15 15:42:38 | 只看该作者
华为代理商
是不是厂家的技术不过关? 或是产品不稳定? 唉,有时候碰到的技术问题就是怪,让人摸不着头脑...