弱电论坛

标题: 消防维保项目内容及频度 [打印本页]

作者: xinshou    时间: 2008-12-2 15:09
标题: 消防维保项目内容及频度

火灾自动报警系统

序号

检查项目名称

维保频度

1

所有线路检查维护

 

 

 

2

探头清洗更换、域值调整、功能试验

 

 

 

3

探头功能抽检试验

 

 

 

4

层显维护

 

 

 

5

模块、接线检查维护

 

 

 

6

手报检查维护

 

 

 

7

中继器功能检查维护

 

 

 

8

消防紧急电话插孔检查维护,通话试验

 

 

 

9

备用电源的维护、更新

 

 

 

10

系统功能检查

 

 

 

11

火灾报警器的自检功能

 

 

 

12

火灾报警器的消音复位功能

 

 

 

13

火灾报警器的故障报警功能

 

 

 

14

火灾报警器的火灾优先功能

 

 

 

15

火灾报警器的报警记忆功能

 

 

 

16

火灾报警器的主备电源转换功能

 

 

 

17

报警控制器、联动控制器、区域控制器、探测、手报等是否处于正常完好状态

 

 

 

18

分期、分批试验探测器的工作情况,每期/批不少于总数的30%

 

 

 

19

试验手报检测数量不少于总数的30%

 

 

 

20

对主机备用电源进行充放电试验

 

 

 

21

自动或手动试验联动控制设备控制显示功能

 

 

 


作者: xinshou    时间: 2008-12-2 15:09

湿式自动喷淋灭火系统

序号

检查项目名称

维保频度

 

1

检查喷淋水泵房工作环境检查

 

 

 

2

喷淋水泵、电源控制柜外部条件检查

 

 

 

3

喷淋水泵盘车检查

 

 

 

4

轴承和填料函检查

 

 

 

5

仪表检查

 

 

 

6

管网、阀门、储水设施等是否处于正常完好状态

 

 

 

7

就地、远程、手动、自动启动喷淋水泵试验

 

 

 

8

试验主、备水泵电源的切换功能

 

 

 

9

报警阀、管网阀门及系统组件是否处于正常状态

 

 

 

10

喷头的检查和更换

 

 

 

11

系统进行自动、远程和就地手动启动试验,验证报警功能、自动启动功能和信号显示

 

 

 

12

利用放水试验装置放水,验证压力开关的报警功能、自动启泵功能和信显示

 

 

 

13

对自动喷水灭火设施的各种阀门加油润滑

 

 

 

14

对各种压力表进行校验,管网进行稳压检查

 

 

 

15

模拟火警进行联动试验

 

 

 

16

按标准进行全点自检测

 

 


作者: xinshou    时间: 2008-12-2 15:10
消火栓灭火系统

序号

检查项目名称

维保频度

1

检查消防水泵房工作环境检查

 

 

2

消防水泵、电源控制柜外部条件检查

 

 

3

消防水泵盘车检查

 

 

4

轴承和填料函检查

 

 

5

仪表检查

 

 

6

管网、阀门、储水设施等是否处于正常完好状态

 

 

7

就地、远程、手动、自动启动消防水泵试验

 

 

8

试验主、备水泵电源的切换功能

 

 

9

手动按钮启泵试验,每次消火栓出口动态压力

 

 

10

选择最不利点,试验消火栓出口动态压力

 

 

11

选择最不利点,试验管网静态压力

 

 

12

管网、水泵接合器、室内外消火栓系统的各种阀门加油润滑

 

 

13

对各种压力表进行校验,管网进行稳压检查

 

 

14

模拟火警进行联动试验

 

 

15

按标准进行全点自检测

 


作者: xinshou    时间: 2008-12-2 15:10
气体自动灭火系统

序号

检查项目名称

维保频度

1

检查储瓶间及防护区的工作环境以及储气瓶、选择阀、液流单向阀、高压金属软管、集流管、阀驱动装置、紧急启动按钮、声光报警器、释放指示装置等是否处于正常完好状态,各锁定装置是否完好

 

 

 

2

储液装置的压力指示是否处于正常状态

 

 

3

模拟试验检查启动钢瓶电磁阀动作是否正常

 

 

4

对灭火剂储存容器进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计量95%

 

 

5

检查启动管道有无松动,接头是否完好

 

 

6

检查选择阀、液流单向阀启闭是否灵活、严密

 

 

7

利用N2气体对阀驱动管进行气压、气密试验

 

 

8

烟、温感探测器自动驱动灭火系统试验

 

 

9

紧急启停按钮动作试验

 

 

10

对各种压力表进行校验

 

 

11

对管网进行气压、气密检查

 

 

12

声光报警器、排放指示灯动作试验

 

 

13

模拟火警进行联动试验

 

 

14

按标准进行全点自检验

 

 

15

对每个防护区进行一次模拟喷气试验,检查全部功能

 

 


作者: xinshou    时间: 2008-12-2 15:12
消防广播

序号

检查项目名称

维保频度

1

检查广播扬声器等是否处于正常工作状态

 

 

 

2

消防广播质量试验,数量不少20%

 

 

 

3

火灾应急广播的功能检查及测试

 

 

 

4

试验选层广播,抽检数量不少于30%

 

 

 

5

试验从背景音乐强切事故广播功能

 

 

 

6

按标准进行全点自检验

 

 

 

其它建筑防火

序号

检查项目名称

维保频度

1

检查防火门周围有无影响门正常启闭的障碍物,门能否处于正常状态,门附件是否齐全完好

 

 

 

2

抽检试验防火门的关闭。数量不少于总数的20%,检查动作是否正常

 

 

 

3

对防火门的机械动作部分加油润滑

 

 

 

4

检查送风、排烟机房工作环境及送风、;排烟机、电源柜、送风口、排烟口送风处于正常完好状态

 

 

 

5

试验自动、手动方式启动送风机、排烟机

 

 

 

6

试验自动、手动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机,检查送风量送风正常

 

 

 

7

试验自动、手动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机,检查送风量是否正常

 

 

 

8

机械动作部分加油润滑

 

 

 

9

检查应急照明或疏散指示是否处于正常完好状态

 

 

 

10

试验应急照明和疏散指示的工作照度和疏散照度

 

 

 

11

检查电话插孔是否处于正常完好状态

 

 

 

12

试验电话插孔的通话质量,抽检数量不少于总数的20%

 

 

 

13

检查消防电梯迫降、集水坑排水、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备

 

 

 

14

消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态

 

 

 

15

试验消防电梯的紧急迫降功能

 

 

 

16

试验消防电源的末端切换功能

 

 

 

17

切断非消防电源功能

 

 

 


作者: qingniao119    时间: 2008-12-30 18:54
顶顶顶顶
作者: bjlstk    时间: 2008-12-30 19:59
楼主的帖子实用性很高!
作者: 侵入    时间: 2008-12-30 21:00
长见识了
作者: 老五森林    时间: 2009-2-12 21:33
长知识。
作者: 保安员    时间: 2009-2-15 20:49
谢谢LZ了
作者: 虚心学习2009    时间: 2009-2-16 10:00
不错挺实用,谢谢!
作者: zqandgod    时间: 2009-2-17 10:55
楼主真的是好同志!
作者: taohaijin    时间: 2009-2-17 14:31
多谢楼主
作者: jiazhongxiang    时间: 2009-2-18 13:09
很有用,非常好
作者: weixuewang    时间: 2009-2-18 15:43
帖子不错保存!
作者: jacklin123456    时间: 2009-2-18 20:07
消防维保有这么多事情要做啊!
作者: dxj1979    时间: 2009-3-13 16:43
看过,谢了。
作者: dlgmc    时间: 2009-4-6 09:24
不错挺实用
作者: wenrou823    时间: 2009-7-21 17:11
支持一下

真挺实用的
作者: wxb1687    时间: 2009-7-21 17:17
haoren
作者: 十三郎    时间: 2009-7-22 08:54
不错挺实用,谢谢!
作者: lagni    时间: 2009-8-3 11:12
多谢楼主
作者: ligang_w    时间: 2009-8-4 20:43
好贴支持!
作者: james_top    时间: 2009-8-5 10:42
楼主辛苦了!
作者: wang842072    时间: 2009-8-13 22:18
感谢楼主  很好  比我们公司做的好多了  顶
作者: 孙大圣来了哟    时间: 2009-8-25 20:39
太感谢楼主了,非常专业,收录了.谢谢!!!!!
作者: chenjiahao85    时间: 2009-8-27 17:46
顶了
作者: xug_z    时间: 2009-8-27 20:11
很有用,非常好
作者: tj12345678    时间: 2009-8-28 18:33
你太有才了
作者: huwanwei666    时间: 2009-9-20 19:34
dingding
作者: ljsh760711    时间: 2009-9-21 09:29
长见识了
作者: liudq1990    时间: 2009-10-13 17:10

作者: lanny9919    时间: 2009-10-19 11:26
楼主同志是个好同志
作者: houjj88    时间: 2010-1-21 13:46
不错,但应结合实际
作者: wy536    时间: 2010-1-21 14:35
顶一个,支持
作者: ym501    时间: 2010-3-7 18:37
谢谢楼主了
作者: 19820109wy    时间: 2010-3-13 19:27
又学到了一些知识~~感谢
作者: wbws    时间: 2010-3-16 10:13
多谢楼主
作者: davidyu    时间: 2010-3-16 17:28
很实用 帮顶
作者: lfz5156    时间: 2010-3-17 21:48
实用。学习啦
作者: wyhkcs    时间: 2010-3-18 14:06
实用性很高!
作者: dao1388    时间: 2010-3-19 15:34
好贴呀,大长见识,虽然我不是专做维保的,但从楼主这里学到了知识,谢谢
作者: czyczy    时间: 2010-4-3 11:35
能下载就好了
作者: caode9999    时间: 2010-6-1 22:22
支持楼主,“楼主同志是个好同志!”毛主席说的
作者: cam911    时间: 2010-6-13 22:29
楼主真的是好同志!
作者: wangzhengyi    时间: 2010-6-25 18:51
很全!能下载到吗?谢谢!
作者: wh    时间: 2010-6-26 18:50

作者: qd    时间: 2010-8-11 22:28
太好了!谢谢!
作者: abs119    时间: 2010-8-11 23:54
是消防维保单位的精典之作,这样的资料大家多提供以便资源共享。
作者: MQYGSH    时间: 2010-8-13 08:42
非常好 可以参考 不过消防广播应该和自动报警放在一起的 另外还有防火卷帘门、雨淋系统等系统的维保需要完善
作者: 徐营    时间: 2010-8-21 21:26
好好跑
作者: jimyao    时间: 2010-9-4 16:15
有没有ba系统的啊?
作者: talkabout    时间: 2010-9-6 13:53
楼主真的是好同志!

作者: shuyongchun    时间: 2010-9-7 22:04
不错挺实用,谢谢!
作者: wcl408    时间: 2010-9-8 10:02
谢谢楼主,我用用。
作者: shachenbao    时间: 2010-9-10 16:25
学习了,谢谢
作者: juyouzhu    时间: 2010-9-13 20:20
好好学习,天天向上
作者: lfz5156    时间: 2010-9-13 22:07
值得学习,谢谢在!
作者: luozhugen    时间: 2010-9-14 21:00
不错值得收藏!!
作者: traamerber    时间: 2010-11-17 09:13
说的好,有实用价值
作者: huangh962418    时间: 2010-11-17 16:33
多谢楼主。
作者: duan0739    时间: 2010-11-20 09:16
有没有其他的,这都是消防
作者: luozhugen    时间: 2010-11-21 17:32
再次学习!!
作者: 山上一棵葱    时间: 2010-11-22 19:18
呵呵,求之不得的好东西啊,感谢分享,辛苦了楼主
作者: 李修理    时间: 2010-11-23 20:15
好人一生平安谢谢楼主
作者: cc_yilan    时间: 2010-11-24 09:39
楼主是个好同志,敬礼!
作者: 泰安智能    时间: 2010-12-7 10:33
“楼主同志是个好同志!”毛主席说的。
作者: 办理消防报批手续    时间: 2010-12-9 11:41
北京办理消防报批手续!!!图纸盖章、材料鉴定!信誉至上 收费合理!
本公司消防报批是消防局批准并指定的消防申报公司,拥有甲级消防设计资质,快速解决消防报批,消防设计出图,施工等疑难问题!消防图纸盖章、装修材料鉴定,消防报批相关手续,熟悉消防报批程序,完成大型商场等各类建筑消防设计百余次,消防报批均一次通过!信誉至上 收费合理,欢迎您的垂询合作!
QQ:591042203  联系电话:15901101223 

作者: 小雨点    时间: 2010-12-9 21:24
很好 下了
作者: jacky2013    时间: 2010-12-21 14:13
谢谢楼主分享!
作者: huwanwei666    时间: 2010-12-27 15:11
顶顶顶顶顶顶学习了
作者: 八楼    时间: 2010-12-27 23:13
谢谢
作者: tangyuchou    时间: 2010-12-28 21:58
好详细呀,很有实用价值
作者: 304841127    时间: 2010-12-31 11:12
狂顶
作者: weixuewang    时间: 2011-1-4 14:45
好贴,支持一下!
作者: sangshu1980    时间: 2011-1-7 10:19
非常有用,非常感谢
作者: yu8811    时间: 2011-1-9 21:50
学习学习
作者: xxl01    时间: 2011-1-22 11:49
多谢楼主
作者: weishouze    时间: 2011-1-23 13:11
真是个好同志谢谢
作者: xuguofu1010    时间: 2011-1-24 13:44
学习了。
作者: 凌州温老六    时间: 2011-1-28 16:08
多谢了,很实用。
作者: tongjmxs    时间: 2011-2-11 22:28
在这里学到很多东西
作者: mvp    时间: 2011-3-19 12:11
好111111
作者: 八楼    时间: 2011-3-21 06:44
见好的就顶
作者: 阿党小党    时间: 2011-3-21 15:26
有较强的实用性,总结归纳的很全面。
作者: 1151688989    时间: 2011-4-3 15:34
太好了,谢!
作者: 雪人834406350    时间: 2011-4-6 23:03
顶一下
作者: 雪人834406350    时间: 2011-4-6 23:05
顶狂顶一下
作者: walkinghyg    时间: 2011-4-7 10:32
我 无语了 怎么 还 有这样 麻烦的 事 呢 你们自己从新装了 自己编 联动呗 从会报出故障的呢要么就乱报吧 自己编下号码呗  别的 我 就没有 办法了
作者: errol    时间: 2011-4-8 21:14
实用好贴
作者: ncxiong8324    时间: 2011-4-19 13:50
谢谢
作者: wsw515    时间: 2011-4-25 21:45
很好很强大
作者: yuhongjian1982    时间: 2011-5-13 17:05
还是挺全的
作者: wbws    时间: 2011-5-20 10:13
多谢
作者: wuyingcai    时间: 2011-6-21 20:09
谢谢了
作者: Dauphin    时间: 2011-6-21 23:49





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2