请问变配电室、消防水泵房、电梯机房、防排烟机房等位置设置的直通对讲电话分机是否需要连接到报警总线内啊?
但我接触的一个项目中该位置的消防电话却通过模块连接到消防报警总线中,占用一个地址,我认为不需要,大家的看法呢?
期待中...
使用道具 举报
绝对没看错。我所说的消防电话不是带电话插孔的手动报警按钮。
我注意了一下,是海湾的设备。
问题不是品牌的事,我就是搞不懂他为什么要占用一个地址,为了发现打电话人的位置?问一下打电话的人不就得了吗,干嘛非得去主机那去找啊,查啊的!!
不理解。
这个问题你要先弄明白怎么占一个地址,占一个地址是因为装了一个电话接口模块,当然这个接口模块也可以不装,装他的目的是为了当呼叫线路上的某一个电话时别的电话不会有振铃。也就是对固定分机的独立呼叫。比若说:一条线路上挂载了三部电梯轿厢内和水泵房 等分机 不装接口模块当你在主机呼叫水泵房时别的电话也会一起振铃,而每个位置安装了接口模块如果你不启动模块分机就不会振铃。这样就可以实现对各个位置的独立呼叫。不知这样解释你能否理解
狠详细学习了
谢谢。
对,考虑在中心呼叫单个分机的话,就的按照编码寻找地址了。
谢谢各位。
不胜感激!!