1、   回路地址调试法

在工程调试前期主要是针对回路地址进行调试,每个回路的地址都是从1开始,逐次到这个回路的最大号。地址调试的首要任务是按照图纸安装好探测器,并编地址码,根据所编地址码对机器进行编程之后将信号回路接入对应机器,开机巡检,对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除,并对探测器逐一报警试验,直至系统全部正常为止。

回路地址调试法是我们经常使用的方法,也是针对不同工程的调试方法,在地址调试中很有用。

2、   单回路地址调试法

单回路地址调试法是指每次只接入一个回路调试的方法,单回路地址调试简单、易懂,不受其它回路影响,对于大平面一层需几个报警回路或施工状态不好的工程宜采用此法。

3、   自动登陆调试法

接上回路线后采用自动登陆检查在线探头/模块数量与所装探头/模块数量是否相符。依据登陆到的数量、地址号以及主机报出的故障进行故障排除。

(注:JB-QB-9700系统采用自动登陆时会更改将以前所有登记过的探头/模块的登记位,重新上电时会将没有登记的探头/模块的设置信息清零。JB-QB-2100A系统则仅会更改探头/模块的登记位,不会清除原设置的其它信息。工地调试完成后应慎用此方法。)

4、   多回路地址调试方法

多回路地址调试法是指每次接入几个回路的调试方法,这种调试方法速度快,适合于小平面——一层最多用一个回路或施工状态好的工程。多回路地址调试实质是多个单回路地址调试,所以逐个、逐段编码调试也适用。

5、   联动调试法

对整个系统地址调试完后,通过施工队对外围控制设备的接线,我们就可以通过控制柜来控制整个消防系统,联动调试就是验证联动编码地址和联动关系是否正确。

5.1、手动联动调试法

手动联动调试法就是指对系统中所有联动设备逐个进行手动启动、停止动作,来检查联动、编码和接线是否正确的方法,此法是联动调试最基本的方法,是保证自动联动调试的有力途径。

5.2、隔层联动调试法

隔层联动调试是指每隔两层报警联动调试,这种方法调试速度快,但容易出错,联动调试时必须细心,只适用于塔楼滚导联动调试。

5.3、逐层联动调试法

逐层联动调试是指每层报警联动调试,这种联动调试方法慢,但不易出错,适合于所有联动调试。

5.4、特殊联动设备的调试

在工程调试中,有许多设备是通过特殊的联动关系来控制的,所以我们必须针对每个特殊设备的联动要求编程和调试。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2008-12-14 03:16:38 | 只看该作者
华为代理商

不错,不错

3#
发表于 2009-1-3 13:32:12 | 只看该作者
华为代理商

不错 蛮详细的

4#
发表于 2009-1-3 17:18:03 | 只看该作者
华为代理商
还行.
5#
发表于 2009-1-13 21:58:38 | 只看该作者
华为代理商
谢谢

学习一下,
6#
发表于 2009-1-14 00:38:08 | 只看该作者
谢谢楼主,学习一下。

7#
发表于 2009-1-20 23:48:56 | 只看该作者

可靠性

总线绝缘减小造成系统不稳定。
8#
发表于 2009-4-15 18:50:57 | 只看该作者
不错!
9#
发表于 2009-4-15 22:04:24 | 只看该作者
调试是根据现场情况进行的,应该灵活引用不应爱局限于套路
10#
发表于 2009-5-21 07:57:05 | 只看该作者
不错的东西,收藏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-22 10:34 , Processed in 0.078999 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表