求助:电视监控的电源线和视频线、控制线是否可以共一个电缆桥架?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-13 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们这栋楼有30层高,我准备使用AC220V集中从机房UPS供电到各楼层,然后从楼层弱电井分线箱变压后给各摄像机供电。请问这种情况下,我们电视监控系统的电源线、视频线、控制线是否可以共桥架,我们的电视监控是完整的一套系统,不能把线路放到其它系统的桥架中,因为我们只负责了安防这个工程,其它工程是别人承包的。 如果不共的话,我们成本会提高,施工费用也会提高,大家碰到这种问题是如何解决的?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-10-13 13:19:22 | 只看该作者
华为代理商

桥架接地做好应该没有什么问题

3#
发表于 2008-10-14 07:33:05 | 只看该作者
华为代理商
其实这个可以共放,但这个必须弄清这个地方的环境如何。如果共放那您最好把视频线和控制线用好一点带屏蔽的,如果你的UPS带稳压的功能这个你可以放心的共放。
4#
发表于 2008-10-15 12:59:11 | 只看该作者
华为代理商
1、不适宜直接共电缆桥架,因为AC220V近距离平行和视频线、控制线走,容易造成干扰;如果确实要共桥架,建议强电布于一侧,弱电布另一侧,尽量分隔开点,距离拉远点.
2、可采取另外布一条PVC电源管线在桥架外的方案,这样成本和工时增加不多,效果会很明显;
3、可以考虑定桥架的时候,中间做屏蔽隔板,这样强电/弱电就能分开了,并能起到很好的效果。
5#
发表于 2009-4-1 20:35:26 | 只看该作者
华为代理商
没有问题.一起走可以的.
6#
发表于 2009-4-2 15:36:09 | 只看该作者
4楼正解,桥架弄个隔板就是了
7#
发表于 2009-4-5 17:07:59 | 只看该作者
我想如果选用带屏蔽层的电源线或者穿金属管,并做好屏蔽层或金属管的接地,这样是不是就可以了.
8#
发表于 2009-4-6 21:54:20 | 只看该作者
用好点视频线一起走没问题。只要附近没有动力电缆。