关于气体灭火驱动的一些问题,有人知道吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-23 20:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

今天去试验一个气体灭火系统,试验时把电磁阀拆下,用表一量电压为24V,当时吓一跳,有电压为什么没驱动氮气瓶,氮气瓶压力正常,一时想不明白,难道是用电流驱动氮气瓶吗,那这个驱动电流要多大才能使氮气瓶动作呢,当时二级报警后量了下电流,测的电流为60多MA,60多MA能驱动氮气瓶吗,小弟在此请教下论坛的高手能给于解答.....

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-24 14:29:57 | 只看该作者
华为代理商

我用过SDE气体灭火剂,当有报警联动其控制时,输出DC24V电压,气熔胶喷出. 平常测量为0V.

3#
发表于 2008-9-24 16:13:09 | 只看该作者
华为代理商

有很多厂家的气体驱动盘电磁阀驱动是带检阀功能的。也就是有一个电流较小的24V电压,检测电磁阀是否处在接好状态,如果不是,驱动盘就报电磁阀故障。

楼主说的氮气瓶的瓶头上接了一个电磁阀,要驱动这个电磁阀,要有两个条件:1、电压;2、电流。

4#
发表于 2008-11-6 22:02:20 | 只看该作者
华为代理商

这方面我也要学习下了

5#
发表于 2008-11-6 23:51:33 | 只看该作者
华为代理商
 顶
6#
发表于 2008-11-30 11:41:02 | 只看该作者
电压驱动小钢瓶阀,小钢瓶的压力再驱动大瓶的阀门,(小钢瓶阀门一般都有保险插销,没拔掉就打不开)