大家好,麻烦一下大家。在自动报警系统中要单设非编码控制线,我想问问为什么要这样呢!谢谢了

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-16 11:23:04 | 只看该作者
华为代理商

你是说系统报警系统中的水泵、防排烟风机的控制要用------《非编码控制线》?这是消防规范的要求。

3#
 楼主| 发表于 2008-9-16 11:26:04 | 只看该作者
华为代理商
对啊,是消防规范的要求啊。但是我就想知道这样做有什么作用
4#
发表于 2008-9-16 13:38:23 | 只看该作者
华为代理商

消防用的动力设施有以下启动方式:
1.就地控制,设备的控制箱上有按钮。
2.连锁(自动)控制,就是接受到报警信号以后,自动发信号给控制箱上设置的控制模块,启动设备。
3.在消防控制中心进行控制,通过硬线,实现在消防控制中心对设备的直接控制,可靠性几乎等同于就地控制,只是换了一个控制设备的地点。设计中我们需要特别注意的就是加上第三中控制方式。

从安全角度考虑,消防用的动力设施除了能总线模块控制外,同时消防控制室应对设备采用多线制控制,确保在消防控制室能手动控制风机/水泵的起、停;显示风机/水泵的工作、故障状态。 这就是“多重保护”的意思!---总线坏了或火灾烧断总线,仍能用多线控制盘控制,即使全部失效,就地还能控制。

5#
 楼主| 发表于 2008-9-17 09:01:31 | 只看该作者
华为代理商
谢谢各位了!!收获良多