光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2098|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求助;监控画面自己往外跳,不知什么原因?求各位指点指点。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-9 11:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我们单位的电视监控系统,是与安防双监联网的,双监一报警就弹出画面,但是这几天,已经都撤防了,有时还自己向外弹画面,还是老是一个画面,不知什么原因?请各位同行指点指点,谢谢大家
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-9-9 18:09:30 | 只看该作者
华为代理商

楼主是否利用了录像机的电子地图实现报警弹画面? 是PC式录像机+报警盒,还是嵌入式机,或是矩阵系统报警弹画面? 您的撤防/布防是从哪里操作(软件内/操作键盘)?

一般这种误弹画面是程序逻辑问题,或设置不当造成。

3#
 楼主| 发表于 2008-9-10 14:29:53 | 只看该作者
华为代理商
谢谢你的回答我们单位是矩阵系统弹画面,布,撤防是操作键盘式的,现在是吧双监报警系统关掉正在观察。谢谢
4#
发表于 2008-9-10 15:58:16 | 只看该作者
华为代理商

矩阵系统需要进入主菜单“Monitor Status”项[监视器状态查看],查看一下报警状态,并取消对应防区的布防。

CAM---监视器正在显示的摄像机编号;
STS---监视器状态码表示: H=保持、R=运行、A=报警、S=成组切换
TOUR---监视器正在运行的巡视;
VIDEO---摄像机视频丢失码:Y=有信号、N=无信号

发现状态带 A 的,就是问题所在,解决问题后,记得回复此贴,让更多朋友分享您的经验!

5#
发表于 2008-9-24 17:09:49 | 只看该作者
华为代理商
晕 你那报警的线路短路了,联动是这样的,报警器报警后,会改变回路状态,和你布防撤防是没关系的,你检查下这路监控对应的报警线路