摄像机安装前应进行如下检查:
a). 将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装;
b). 检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点方向,检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。
c). 普通摄像机在夜间使用时,要保证有足够的照明,应采用自动光圈镜头,有自动聚焦功能则更为理想;
d). 室内用摄像机配定焦固定光圈镜头和防护罩;
e). 从摄像机引出的电缆宜留有余量,不得影响摄像机的转动。摄像机的电缆和电源线均应固定,不得用插头承受电缆的自重;
f). 先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调、检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。
2、 智能监控中心
机架安装应符合设计要求,应竖直平稳,垂直偏差不得超过1%;机架的底座应与地面固定;几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm,两个机架中间缝隙不得大于3mm。对于相互之间有一定间隙而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。
控制台安装应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象。
在监控室内,电缆的敷设应符合下列要求:
a). 采用地槽或墙槽时,电缆应从机架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内,拐弯处应符合电缆曲率半径要求;
b). 电缆离开机架和控制台时,应在距起弯点10mm处成捆空绑,根据电缆的数量应每隔100~200mm空绑一次;
c). 采用架槽时,架槽宜每隔一距离留出线口。电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时应成捆绑扎;
d). 采用电缆走道时,电缆应从机架上方引入,并应在每个梯铁上进行绑扎;
e). 采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台处还应成捆绑扎;
f). 引入、引出房屋的电(光)缆,在出入口处应加装防水罩。向上引入、引出的电(光)缆,在出入口处还应做滴水弯,其弯度不得小于电(光)缆的电最小弯曲半径。电(光)缆沿墙上下引入、引出时应设支持物。电(光)缆应固定(绑扎)在支持物上,支持物的间隔距离不宜大于1m。
3、监视器的安装
监视器可装设在固定的机架和柜上,也可装设在控制台操作柜上,当装在柜内时,应采用通风散热措施。
监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。
监视器的外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,可加保护盖。
配电箱的安装应符合下列要求:
a). 配电箱内的交直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志;
b). 配电箱应安装牢固,其垂直度偏差不应大于3mm;暗装时配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,落地柜(屏)垂直度偏差不应大于1.5mm;
c). 配电箱底边距地面高度宜为1.6m,或根据设计要求进行安排;
d). 照明配电箱内应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流铜排,零线的保护线应在汇流铜排上连接,不得绞接,并应有线路编号;
e). 动力、照明配电箱上应标明用电回路名称。