机房系统作为智能楼宇的“神经中枢”,它的安全稳定关系着整个楼层信息传递的保障。而机房系统全面的防雷现已成为机房安全防护中不可或缺的核心工程。

雷百汇避雷针商城经营销售各类防雷产品,欢迎有需要的朋友前来咨询选购,www.leibaihui.com

机房系统

计算机机房一般来讲由八大系统组成:装修系统、配电系统、精密空调系统、网络系统、机柜系统、消防系统、环境监控系统、KVM系统等。因此需做全面的系统安全防范,以抵御雷电侵袭。

一、直击雷的防护

   倘若没有直击雷的防护,雷电流将会侵袭建筑物的导体型线路,这样破坏将是毁灭性的,按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统。

二、电源系统的防护

   根据统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此应做好电源系统的分级防护,确保设备的安全稳定运行。

一级防护

    根据国家防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15 米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。

    在低压配电室总的配电柜进线处应各安装一台电源防雷器,该防雷器雷电通流量应100KA(10/350μs),启动电压2.5KV,避雷器的安装方式为并联,作为电源线路的第一级保护。

二级防护

    在机房的分配电箱的电源进线端应各安装一台电源防雷器,雷电通流量60KA(8/20μs),启动电压910V。避雷器的安装方式为并联,作为电源线路的第二级保护。

三级防护

在机房的UPS 电源进线端并联安装单相电源避雷器,机房内所有电源插座应为防浪涌插座。

三、信号系统的防护

尽对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的传输和存储,甚至DOWN机,直至彻底损坏。因此网络集成系统的整体防雷来说,可安装网络信号防雷器进行防护。

四、等电位连接

   集成网络系统主干交换机所在的中心机房应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。

五、接地

    防雷地网的制作,地网是避雷针、避雷带、避雷器等设施有效发挥作用的保障。

    通过以上针对性系统的防护,每个环节都不能忽视,这关系着建筑物安全及信息设备的安全稳定运行。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2016-8-7 19:56:12 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3#
发表于 2016-8-7 19:56:42 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4#
发表于 2016-8-7 19:57:12 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-12 06:06 , Processed in 0.108210 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表