在建造设备上达到一定是高度必须安装,防雷装置,防雷装置接地也是有门道的,今天雷百汇对此讲解一下。

        工作塔应在屋顶设置避雷网(带)、针或利用金属构件作为接闪器。屋顶避雷网网格尺寸不应大于10m×l0m、12m×8m. 当斗式提升机高出工作塔屋顶时,应设避雷针保护,避雷针应与操作平台焊接并距斗式提升机3m,保护范围应高出斗式提升机顶端2m以上。 避雷网(带)、针、金属构件及操作平台均应与引下线牢固连接,引下线可按下列方式设置

        特注:

        1工作塔为钢筋混凝土结构时,利用其结构通长主钢筋,每处不应少于2 根,主钢筋必须焊接连接。

        2物料钢板筒仓防雷设计应利用仓顶围栏与仓上通廊作接闪器。仓上通廊与仓顶围栏应焊接相连。引下线可用镀锌扁钢,镀锌扁钢截面不应小于48m㎡,厚度不应小于4mm.

        3工作塔及每个物料钢板筒仓引下线数目均不应少于2处,间距不应大于18m,且应对称布置。

        4工艺设备的构架、金属管道应做防静电接地,接地电阻不应大于100Ω。防静电接地、防雷接地、保护接地装置宜合并设置,接地电阻应满足其中最小值的要求。

        5、低压线路宜全线采用电缆直埋地敷设;架空线路应在入户处转接铠装电缆直埋地引入,其埋地长度不应小于15m.并应在转接处装设避雷器。电缆的金属外皮、避雷器及绝缘子铁脚应与防雷接地装置相连或单独接地。