电接点压力表手自动控制电机原理图

[复制链接]
31#
发表于 2009-4-18 22:22:35 | 只看该作者
华为代理商
图纸是对的。。
32#
发表于 2009-4-24 15:33:36 | 只看该作者
华为代理商
多谢指教,我的问题解决了
33#
发表于 2009-6-1 11:52:17 | 只看该作者
华为代理商
我认为C2处和C3位置不是很托?
34#
发表于 2009-6-2 11:56:06 | 只看该作者
华为代理商
1

、手动控制过程:切换开关切向手动,





1

)启动:按下

SB2



KM

线圈得电,

KM1-1

自锁,电机运行。





2

)停止:按下

SB1



KM

线圈失电,

KM1-1

解锁,电机停止。



2

、自动控制过程:切换开关切向自动,





1

)启动:电接点压力表处于下限时,

ab

接通,

KA1

线圈得电,

KA1-1

闭合

,KM

得电,

KM1-2

闭合自锁

ab,

保持

KA1

得电,电机连续运行直至压力上升到上限

C

点位止。





2

)停止:电接点压力表到达上限时,

ac

接通,

KA2

得电,

KA2-1

断开,

KM

线圈失电

,KM1-2

断开解锁,

KA1

线圈失电,

KA1-1

断开,电机停止运行。





3

)重复以上(

1

)(

2

)两个过程,周而复始达到自动控制目的。



我有上述控制原理图,但我发不上来,有哪位老师请指教如何发图?

35#
发表于 2009-6-21 13:29:31 | 只看该作者
华为代理商
我也需要啊 大大
36#
发表于 2009-6-21 21:11:28 | 只看该作者
qiujiao 了
37#
发表于 2009-6-22 12:30:34 | 只看该作者
楼主室雷锋啊!
38#
发表于 2009-6-22 13:00:19 | 只看该作者
如果C2没自锁,泵启动后压力表指针一动,下限位触点断开,C2失电泵停止,根本达不到上限,另外电器符号有问题
39#
发表于 2009-6-23 09:00:33 | 只看该作者
此图上有一个错误之处:

C3的常闭开关应该串联在C1的吸合线圈上,而不是串联的C2的吸合线圈上.我估计那可能是画图者的笔误了.
40#
发表于 2011-3-4 20:53:30 | 只看该作者
同意11楼说法,好像只能靠手动停。