电接点压力表手自动控制电机原理图

[复制链接]
21#
发表于 2008-12-11 17:16:37 | 只看该作者
华为代理商
学习了
22#
发表于 2009-1-28 10:23:16 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享!
23#
发表于 2009-2-10 11:52:22 | 只看该作者
华为代理商
此电路图有误,如果打成自动是停不下来滴。。。如楼主所说当压力到上限时,接通C3,C2失电,断开C2常开触点,C1也就断电。但事实是C1已经自锁..主触头怎么断开。。正确的应该是在C1线圈的前面加C3的常闭触点这样才能停止电机。
24#
发表于 2009-2-18 13:15:39 | 只看该作者
华为代理商
谢谢!
25#
发表于 2009-2-25 17:59:00 | 只看该作者
华为代理商
DDDDDD楼主,很不错,下面的也给予不错的解答

什么C1C2的请请教下自己的老师,或买本继电器使用说明,什么是线圈..什么是辅助触点.什么是常开和常闭

谢谢!!
26#
发表于 2009-2-26 00:05:18 | 只看该作者
看看
27#
发表于 2009-3-19 22:32:21 | 只看该作者
楼主可能要重新研究一下电接点压力表的工作状况,因为指针在离开下限接点位置而又未到上限接点位置时,上下限触点均不导通。在选择自动时,C1从何得电吸合?
28#
发表于 2009-3-19 22:43:24 | 只看该作者
有条件和有兴趣的各位,最好能找上这几件东西,按楼主的电路接上看看。不会有危险的,只不过是在下限以下C1才有动作,上限以上C3才有动作而已。
29#
发表于 2009-4-15 18:41:43 | 只看该作者
三克由!
30#
发表于 2009-4-16 19:52:58 | 只看该作者
看看专业级的